Здравствуйте!
1) Для того, чтобы смоделировать сеть, питающуюся от генератора, нужно сделать следующее: смоделировать генератор объектом "Система", нужно ввести ток КЗ...его нужно посчитать в зависимости от параметров генератора, т.е. какой бы ток КЗ был на шинах генератора, если не ошибаюсь, то Eфазн/Xd" - все в именованных единицах. Максимальный ток-начальное значение, ну это можно посчитать, в ГОСТах все подробно написано. Минимальный ток-это нужно прикинуть, так сказать умножить на некоторый коэфф. уменьшения. Только в этом случае программа не будет учитывать переодич. составляющую, оборудование будет выбрано с некоторым запасом.
P.S. В будущих версиях "Система" сможет моделировать "Генератор" (как AC, так и DC) и "Аккумуляторную батарею".
2) Режим при одновременном питании от двух трансформаторов, которые питаются от разных систем, является очень опасным режимом, и он определяется режимом высоковольтной сети, точнее напряжением...может быть очень большой переток, разница в 1 В может привести к большому току, а если еще разный угол...теоретически ток может быть сопоставим с током кз.
Напрямую в EnergyCS Электрика такую ситуацию смоделировать нельзя, но могу предложить вариант "косвенного" моделирования: Одну систему создаем как "Система", вторую - как "Генератор", параметры которого нужно подобрать так (т.е. создать новый генератор в справочнике), чтобы ток кз на его выводах был равен току "реальной системы".
Другой выход: применить программы EnergyCS ТКЗ и Режим - программы для расчета сложнозамкнутых сетей.