Автор Тема: ПЭУ и разводка по зданию  (Прочитано 7012 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вадим1977

  • Гість
ПЭУ и разводка по зданию
« : 05 Жовтень 2010, 16:56:28 »
Есть такой вопрос кабели UTP и ВОЛС - подподают ли под ПЭУ?
Дело в том что разводка в доме кабеля происходит между 1 и 2 этажом как и полагается требованиям ВСН-60-89. В хрушевках как вы знаете по другому нельзя.
Но газовшики просто достали своими требованиями кабель должен быть на расстоянии 0.5 м от газовой трубы. Каждый раз приходиться объяснять - ПЭУ - это электрическое снабжение - а UTP - с его 0.5 вольта(сигнальный) даже близка вам не страшен, но они не как не могут угомонится.
Вот вопрос - как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи? Почему телефонистам можно, а сетям нельзя. У них и напряжение больше до 60 вольт и ток в 0.5 ампера.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #1 : 05 Жовтень 2010, 18:00:00 »
А на какой конкретно пункт и какого документа они ссылаются? и про какой кабель/провод в нем написано?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #2 : 06 Жовтень 2010, 09:28:41 »
как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи?
ДБН В.2.5-20-2001 . Газоснабюжение . 6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
Ваши коммуникации не относятся к коммуникациям электроснабжения и не попадают под требования ПУЭ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #3 : 06 Жовтень 2010, 11:02:44 »
Roman3R а статика, грозы? Я часто вижу "витуху" домовых сетей не то что рядом - подвязанные (!) к газопроводу.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #4 : 06 Жовтень 2010, 11:31:28 »
sbal, я не думаю, что у автора в проекте прописан крепеж к газовой трубе.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Вадим1977

  • Гість
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #5 : 12 Жовтень 2010, 12:17:26 »
как доказать, что линии связи и ПЭУ - разные вещи?
ДБН В.2.5-20-2001 . Газоснабюжение . 6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
Ваши коммуникации не относятся к коммуникациям электроснабжения и не попадают под требования ПУЭ .

Вот так и сообщаем - ПЭУ не относятся к телекоммуникациям. Но они не верят и поэтому хотелось бы убедить их тем чтоб указать какие то пункты в ПУЭ которые бы сказали - ПЭУ для электричества. Пункт 1.1.1 и 1.1.3 их не убеждают.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #6 : 12 Жовтень 2010, 13:02:57 »
ПУЕ .
2.1.1. Настоящая rлава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменноrо и постоянноrо тока.
Что такое вторичные цепи в ПУЕ написано :
3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи  управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Вадим1977

  • Гість
Re: ПЭУ и разводка по зданию
« Reply #7 : 12 Жовтень 2010, 18:57:30 »
Большое спасибо Роман. Думаю это поможет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: