« : 04 Жовтень 2010, 19:38:32 »
Подскажите пожалуйста, на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) нужно подключать через разъединитель, или можно без? ЗНОМ будет использоваться для учета электроэнергии. Подстанция двухтрансформаторная 35/0,4.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #1 : 05 Жовтень 2010, 16:02:57 »
В идеале конечно через разъединитель с предохранителем.
Но например у того же Сименса ТН сажается прямо на сборные шины во вводной ячейке. И все это находится в баке с элегазом. и это на 10 кВ.
Так что я бы ставил через разъединитель с предохранителем.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #2 : 05 Жовтень 2010, 18:27:47 »
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #3 : 06 Жовтень 2010, 08:05:26 »
grun, п. 4.2.211 ПУЭ, "Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата)"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #4 : 06 Жовтень 2010, 09:32:26 »
to inspektorpo
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #5 : 06 Жовтень 2010, 09:36:27 »
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
Ну посидит она без АВР какое-то время. Это в любом случае лучше чем тупо гасить всех  :D
Хотя я тут подумал, что возможны варианты. А где точнее твой ТН сидит: на фидере или на сборных шинах?
Если на сборных шинах, то ИМХО - через разъединитель, а если на фидере - то непосредственно. Но в любом случае предохранитель быть обязан.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #6 : 06 Жовтень 2010, 10:17:42 »
Прежде всего можно посмотреть приложение Б к гл.4.2 ПУЭ "Схемы электрические принципиальные РУ напряжением от 6 до 750 кВ" - там в зависимости от схемы первичных соединений ОРУ определенного напряжения показана необходимость (и целесообразность) установки разъединителей.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #7 : 06 Жовтень 2010, 16:31:31 »
Андрюха РЗА,
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #8 : 07 Жовтень 2010, 13:32:30 »
Всем спасибо за ответы! Определился с вариантом, буду ставить без разъединителя, поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #9 : 07 Жовтень 2010, 14:57:52 »
grun,
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН  заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #10 : 26 Жовтень 2010, 13:29:04 »
Все зависит от того, какая схема всего ОРУ, как и сказал PrepsuPatha. если мостик (35-3, 35-4), то без разъед., если 5 схема - то через разъед. с предохр.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #11 : 29 Жовтень 2010, 13:58:35 »
Сделал без разъединителя и без предохранителей, отдал заказчику, согласовав с местной энергоснабжающей организацией.

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #12 : 20 Травень 2015, 10:48:29 »
Дак как правильно?

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #13 : 20 Травень 2015, 16:31:34 »
Это таки зависит от схемы ОРу 35, в стандартной сетке схем более простые варианты - без разъединителя, а схема 35-5 - с разъед-лем и предохранителем.

Offline Kruhgol

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЗНОМ-35
« Reply #14 : 21 Травень 2015, 20:07:43 »
а если схема два блока с выключателями и перемычкой то предохранитель и разъединитель можно не ставить? как это правильно обосновать?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю