Автор Тема: Способ прокладки кабеля в деревянном доме  (Прочитано 17310 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sergey5101

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые, не подкажете возможные варианты прокладки кабеля (ВВГнг, NYM) в брусчатом доме под обшивкой из вагонки... Очень не хотелось бы применять металлические трубы. Есть варианты?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металические короба.
Металорукав, но по нормам это будет неправильно, хотя большинство прокладки по дереву что я видел сделано именно так.

Валентин

  • Гість
Металлорукав. Правда есть особенность: Все соединения только в щитке или подключение шлейфом. Т.е. никаких коробок.

Offline sergey5101

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть от металла никуда...
Металлорукав, но наверное не простой? Ибо простой рукав не обладает локализационной способностью при возгорании проводки, тогда теряетсЯ смысл его применения, разве что .... от мышей?
Может всё же можно обойтись без металла?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлорукав. Правда есть особенность: Все соединения только в щитке или подключение шлейфом. Т.е. никаких коробок.
Проясните, откуда вы такое взяли? Или логику хотя-бы.

Валентин

  • Гість
Получил типовой проект (Финляндия)

ALLex

  • Гість
За обшивкой попроще будет. А у меня домики из клееного бруса (вроде так называется) без всякой обшивки. Металлические трубы будут в теле бруса. Все вроде понимаю как будет, но как преподнести и расписать все это дело в проекте - представляю смутно (разрезы, узлы, переходы и т.д.). Может кто сталкивался, хотелось бы увидеть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В первую очередь необходимо достать сертификат о степени горючести материяла из которого дом сделан (древесина должна быть пропитана).
По идее, если соблюдать ПУЭ, то только открытая прокладка провода на изоляторах, либо в металической трубе

ALLex

  • Гість
По любому вся внутрянка будет в метал. трубе. Деревянные конструкции дома разрабатывались официально, поэтому никаких проблем с сертификатами и прочими бумагами нет (в том числе и с пожарными службами). Вопрос в том как это оформить и преподнести. И еще вопрос как запитать эти домики (минипансионат) от ТП, установленной на участке: можно ли воздушкой или только в земле. Если в земле, то как выполнить разводку к домикам. Где-то читал, что ответвления в земле делать нельзя. А как тогда (колодцы или что-то еще)? Расположение домиков приблизительно 5 рядов по 4 дома в ряду. Уровень грунтовых вод меньше, чем 2 метра. Щитки на домиках планирую установить снаружи (или можно внутри?). Хотелось бы взглянуть кто как делал и услышать мнения н только проектировщиков, но и монтажников (с какими материалами и производителями кто сотрудничал).

saha-gn

  • Гість
Да сделайте в кабель-канале да и все, красиво, эстетично, меньше затрат, быстрый монтаж.

ALLex

  • Гість
Согласен, что так лучше и удобно (в кабель-канале), но заказчик категоричен - только в теле бруса и всё. Короче скрыть полностью.
« Останнє редагування: 16 Липень 2008, 21:51:24 від ALLex »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, если пошло про эстэтику, то неплохо и красиво смотрится проводка в медных трубах.

imaikl

  • Гість
Доброго дня!Я уже несколько деревянных домов сделал в металорукаве,но там действительно не должно быть ни каких распаечных коробок все запитывается либо шлейфом(розетки),либо ведется в ящик(или распаевается в самом подразетнике)на лампу.Желательно каждая линия на свой автомат(световая,розеточная на каждую комнату). ::)

Spec_locus

  • Гість
Уважаемые господа, когда вы пишете подобные глупости : "но там действительно не должно быть ни каких распаечных коробок", почему не желаете разъяснить по каким таким нормам и правилам или хотя бы просто причинам.

Ivaranet

  • Гість
Spec_locus, Норм я вам не скажу, но посмотрите электротехнику, чем меньше контактов тем надёжнее система поэтому даже в розетках шлейфом проводить нельзя. С точки зрения качества контакта то контакту нужно сваривать. С точки зрения техники безопасности проводка в деревянных домах должна проводиться в стальных трубах, однозначно. Трубы должны быть заземлены соответственно нормам. Причины этого читайте в "Справочник по Охране труда в электроустановках" В.Р. Сабарно и др или похожей литературе.

 