Автор Тема: Этажный щит  (Прочитано 30146 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Art.M

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #15 : 21 Січень 2008, 14:10:00 »
ZoloS9479 понравился то что короб предусмотрен для прокладки кабелей, ничего придумывать не надо.  :)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #16 : 21 Січень 2008, 14:36:16 »
Я думал смежники вынуждают... Тебе конструкторам по любому надо будет выдавать задание, то ли на штрабы в стенах, то ли отверстия в перекрытиях. И высота твоей конструкции будем ~ 1800мм, т.е 2/3 высоты этажа. А с ГИПом(или заказчиком) ты по этому поводу общался? Тебе же свое решение надо будет отстоять, обосновать, а не просто
Цитата: Art.M
ничего придумывать не надо
А так кабели спрятаны в стене, никаких лишних коробов, щитков. Да и народ у нас знаешь, какой любит пнуть, или поковырять то что выпирает :D. Ты не подумай что я тебя пытаюсь завербовать в ТАЙНУЮ СЕКТУ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЩИТОВ ЩЭ, просто ИМХО с УЭРМ больше возни, да и некрасивые они


Art.M

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #17 : 21 Січень 2008, 14:45:14 »
ZoloS9479 дело в том что дом выполняется из монолитной железобетонной конструкции и штроба не предусмотрены в АС, поэтому коробов мне не избежать. Общался с ГИПом, такой вариант ему понравился. Два стояка на одну секцию  тащить тоже не хочется, слишком много коробов получится.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #18 : 21 Січень 2008, 22:11:42 »
А дом уже выполняется или в стадии проектирования? Если еще проектируется настаивай в ТЗ на вертикальных каналах и нишах для ЩЭ. Все таки они действительно красивее выглядят. Фото ЩЭ на пять квартир приклею завтра.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #19 : 22 Січень 2008, 10:00:54 »

Art.M

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #20 : 22 Січень 2008, 11:47:16 »
Бригадир строительную часть не наша фирма разрабатывает, разработчик на очень большом расстоянии от нас, всего это добиться будет очень тяжело, легче короб ставить. Связался с заводом-изготовителем, на заказ выполняют.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #21 : 11 Квітень 2008, 09:56:45 »
Бригадир, а щит с твоего фото -это заводское изделие, или индивидуально разработали из какого-то типового корпуса? Если да, то не подскажешь марку изготовителя ЩЭ на 5 квартир, или ссылку, просто актуально для меня на сей момент. Может еще кто знает?  ::)

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #22 : 11 Квітень 2008, 11:42:46 »
ZoloS9479, Если тебя интересует изготовитель - обращайся в мою контору ООО "НЭКС" г. Харьков тел. (057) 759-07-05(06). Делаем щиты этажные на любое количество квартир.
Что касается размещенной фотографии - есть один минус в таком щите. Строители требуют чтобы щиты устанавливали в ниши в процессе постройки дома, они будут штукатурить коридоры и тд. и тп. Проходит время, приходят электрики подключать щиты или приходит время сдачи дома - открывают щит - а там нифига уже нету ни счетчиков ни автоматов. Все уже успели спионерить.
В мой щитах эта проблема учтена, строителям отдается только оболочка для вмонтирования в стену, а на склад отправляется панель с размещенным оборудованием, которая потом легко вставляется в оболочку щита и подключается к стояку.
Если что то заинтерисовало - пиши, отвечу.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #23 : 12 Квітень 2008, 07:36:14 »
Цитата: Art.M
разработчик на очень большом расстоянии от нас

Для этого есть электронная почта и телефон. Я так часто работаю с проектами.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #24 : 12 Квітень 2008, 13:27:56 »
ZoloS9479, щит брал заказчик в полном комплекте и ни кто его за время монтажа не раскурочил. Организовывать стройку надо, Electro2.

Сергей479088

  • Гість
Re: Этажный щит
« Reply #25 : 12 Квітень 2008, 22:18:03 »
В монолите проектирую с конструкторами в удобном месте карман из гипсовых блоков или кирпича с глубиной 250мм и средней опорной перегородкой по вертикале- образующей два кабельных канала; низ щита устанавливаю на высоту 1,0-1,2 м от уровня чистого пола.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #26 : 15 Квітень 2008, 23:27:50 »
Electro2, т.е. в проектах можно при указании этажного щита на 6 квартир ссылаться на вашу фирму?
Нужен щит для размещения 6 выключателей нагрузки и 6 счетчиков навесного исполнения.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #27 : 16 Квітень 2008, 09:25:18 »
hi_tech, Наша кодировка щита:
ЩЭ-*-**-***
*- однофазное питание или трехфазное питание квартиры:
    1- однофазное
    3- трехфазное
**- количество квартир, от 1 до 8-ми (можем и на больше, хотя пока не попадались)
***- с распределением после счетчика или без:
       Р- с распределением,
       О- без распределения.
Потом отдельно укажи тип счетчика, тип вводных аппаратов и тип отходящих, если есть.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1169
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #28 : 19 Квітень 2008, 11:27:49 »
Electro2,
а максимальное кол-во отходящих линий(модулей) после счетчика (на одного потребителя)?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Этажный щит
« Reply #29 : 22 Квітень 2008, 15:15:31 »
andery,
Встраиваемые щиты :
в однофазных 2модуля-вводной + 4модуля отходящие,
в трехфазных 3модуля вводной, отходящих нет.
Это типовая комплектация, если нужно больше- указывай, буду металл переделывать.
Навесные щиты:
сколько надо , столько и поставим, просто будет увеличиваться габарит шкафа.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: