Re: схема пожарных насосов
« Reply #60 : 08 Грудень 2015, 08:47:43 »
прохожий)), спасибо за проявленный интерес и замечания!
1. Запрета на установку защит в силовой цепи пож. насосов нету, есть только про запрет установки защит в цепях управления. Но логика понятна, поэтому и убрал тепловое реле в силовой цепи резервного насоса - он пускай горит.
2. А в чем проблема, вроде как все так схемы строятся?
3. Может я неправильно понимаю работу реле КТ1, но логика была такой - контакт КТ1 замыкается мгновенно и шунтирует кнопки возле пож. гидрантов.
4. а вот для этого случая и нужен КТ1, он размыкается с задержкой, например 20с, при отключении. Или реле времени работает не так?
5. Согласен, ДБН В.2.5-56 конечно не совсем сюда подходит, так как это не автоматическое пожаротушение.
Если есть еще замечания, не стесняйтесь. :)

Прохожий))

  • Гість
Re: схема пожарных насосов
« Reply #61 : 08 Грудень 2015, 11:52:07 »
1. Пожарные насосы должны включаться только при пожаре, это не хозпитьевые которые работают круглосуточно, а вот отключение такого насоса по тепловой защите, может привести к печальным последствиям, и урон от пожара может быть куда больше, чем сгоревший движок на насосе, и тогда трактовать пункт пуе будут по разному и не в вашу пользу. Никогда не ставил тепловую защиту на пожнасосы и вент. дымоудаления и проблем не было, хотя были случаи запуска насосов при пожаре. Ваша задача - что бы насос работал и качал воду, пусть он кипит, горит и плавится, но работать он обязан))
2. Кнопки местного управления насосом должны функционировать в ручном режиме работы, а у вас кнопка стоп будет работать и в ручном, и в автоматическом режимах.  Тогда зачем вам кнопка SB5?  Что бы остановить систему надо нажать все кнопки стоп на щите, при чем в определенной последовательности))
3. KT - это реле времени, оно может работать с задержкой на включение или с задержкой на отключение. Если у вас замыкается мгновенно, то у вас задержка на отключение и ваш шунт разомкнется через n-секунд. Вам надо поставить вместо реле времени обычное электромагнитное реле. Тогда его сбросить можно будет только кнопкой SB5. И не лишним будет вывести лампу "пожар" параллельно звонку HA
4. Обычно, реле времени имеет питание катушки, которое запитано постоянно и есть управляющий вход. Так вот если обесточить катушку, то и контакт разомкнется без задержки, так как внутренняя схема реле (электроника)  должна откуда-то питаться. А тут уже и безперебойник надо.  В этом и минус релейных схем( На обычных электромагнитных реле сложно добиться нормальной работы. 
Дам вам дельный совет, ставьте программируемое реле и вы решите все проблемы и недочеты вашей схемы. Даже при пропадании питания на 1минуту, 1 час или 1 день, сигнал пожар будет в энергонезависимой памяти и при возобновлении питания произойдет автоматический пуск системы. Да и логику работы, переключения насосов можно запрограммировать очень гибко - работать будет как часы. Да, это стоить будет чуть дороже, но на общей стоимости системы это копейки. Поверьте, если схема будет работать "криво", то вас пригласят, как разработчика и специалиста решить проблему на месте, а оно вам надо ковыряться в щите на объекте? Уже лет 6-7 я не делаю на насосные станции релейные схемы и ни разу об этом не пожалел, так как возникают ситуации, когда нужно отсрочить пуск насосов на 10-15 сек, сделать задержку на вход от ЭКМа, что бы избавиться от дребезга контактов, добавят какую-то электрозадвижку и т д.
5. У вас водяное пожаротушение? Пункт "13.3 Системы водяного, пінного пожежогасіння" разве относиться не к вам? Режим "Автоматичне керування" на щите у вас есть, так значит и пожаротушение у вас автоматическое, схема то должна обеспечивать переключение насосов, контроль давления и т д, чем это не автоматическая система?
+ вывод информации о работе насосов и системы на пожпост не требуется? у вас не предусмотрено никаких контактов для съема

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #62 : 08 Грудень 2015, 13:44:03 »
Еще раз спасибо!
1.
Ваша задача - что бы насос работал и качал воду, пусть он кипит, горит и плавится, но работать он обязан))
Зачем нужен такой насос, почему не лучше его отключить и переключится на заведомо исправный резервный насос? А вот резервный пусть кипит, горит и плавится.
2. Согласен.
3, 4 Понял. Такое реле подойдет?
Quote (selected)
РВП-72-3222 – с одной пневматической приставкой с началом отсчета выдержки времени после снятия напряжения питания с электромагнитного привода и дополнительными контактами (1 замыкающий + 1 размыкающий), срабатывающими без выдержки времени
5. Сантехники проектируют внешний пож.водопровод по ДБН В.2.5-74~2013, или внутренний пож.водопровод по ДБН В.2.5-64~2012, соответственно и я руководствуюсь этими документами. А ДБН В.2.5-56:
Quote (selected)
1 Сфера застосування
1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме:
- автоматичних систем пожежогасіння (далі - АСПГ);
Quote (selected)
8 Системи пожежогасіння
8.1 Загальні вимоги
8.1.1 АСПГ поділяються за конструктивним виконанням, за характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння, за способом пуску відповідно до ДСТУ 2273.
ДСТУ 2273
Quote (selected)
4.7 УСТАНОВКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4.7.1
автоматична установка пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини
У меня признаки горения определяет человек. Т.е. автоматика автоматике рознь  ))

З.Ы. Ну а вообще полностью с Вами согласен, что нужно применять готовый шкаф. Но для моего случая (мощные насосы по 45кВт) не нашел готового шкафа. Все что находил предназначены для автоматического - дренчерного,  спринклерного пожаротушения. Т.е. в них много лишних функций которые мне не нужны.

Прохожий))

  • Гість
Re: схема пожарных насосов
« Reply #63 : 09 Грудень 2015, 11:27:30 »
Quote (selected)
Зачем нужен такой насос, почему не лучше его отключить и переключится на заведомо исправный резервный насос? А вот резервный пусть кипит, горит и плавится

Исправность насоса вы все равно контролируете по давлению на напорном трубопроводе, если давление создает, пусть даже превышая номинальный ток, то насос качает воду
Quote (selected)
3, 4 Понял. Такое реле подойдет?

Судя по описанию, то такое реле подойдет. Не знаю где вы находите такое "чудо" техники, но вид у него как будто он еще застал самого хрущева)))
Quote (selected)
.Ы. Ну а вообще полностью с Вами согласен, что нужно применять готовый шкаф. Но для моего случая (мощные насосы по 45кВт) не нашел готового шкафа. Все что находил предназначены для автоматического - дренчерного,  спринклерного пожаротушения. Т.е. в них много лишних функций которые мне не нужны.

Никто не говорит про готовый шкаф. Вы можете значительно упростить Вашу схему. Все ваши реле времени, электромагнитные реле и управление контакторами можно заменить на это устройство или что-то подобное http://xlogic.com.ua/product/product/view/8/4.html решение будет современным и гарантированно Вы не налажаете с алгоритмом работы. Будет интересно смогу помочь с схемой
Quote (selected)
5. Сантехники проектируют внешний пож.водопровод по ДБН В.2.5-74~2013, или внутренний пож.водопровод по ДБН В.2.5-64~2012, соответственно и я руководствуюсь этими документами. А ДБН В.2.5-56:

Вы и правы. Но все равно, Вам следует предусмотреть, как минимум следующую индикацию:
- аварию по каждому насосу;
- низкое давление на вводе;
- пожар или работу системы в дистанционном управлении;

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #64 : 05 Березень 2017, 16:59:20 »
Чтобы не плодить темы...
1) Построена по нашей документации отдельностоящая насосная наружного пож. тушения. Два насоса рабочих/ один (третий) резервный.
Пуск насосов осуществляется от кнопок у ПК, по снижению давления. Два рабочих насоса включаются сразу для обеспечения тушения максимально возможного пожара.
Заказчик просит переделать схему, чтобы включался сначала один насос, а если давления будет не хватать , то подключался второй рабочий насос. При этом непонятно какие уставки по давлению брать, "теряется" смысл в терминах рабочий/резервный, и нормативы расписаны весьма "взагали".
Поделитесь, что думаете о допустимости такого решения.
2) ДБН на внутреннее водоснабжение не допускает применение для пожарных насосов регулируемого электропривода (частоное регулирование  и т. п.)  .п. 14.17 ДБН В.2.5-64:2012. Собственно, подпадают под ограничение регулируемого электропривода устройства плавного пуска или нет?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #65 : 05 Березень 2017, 18:46:10 »
п. 14.17 ДБН В.2.5-64:2012
У вказаному ДБН п.14.17 не існує
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #66 : 05 Березень 2017, 22:54:38 »
У вказаному ДБН п.14.17 не існує


Выкопировка

 