1. Пожарные насосы должны включаться только при пожаре, это не хозпитьевые которые работают круглосуточно, а вот отключение такого насоса по тепловой защите, может привести к печальным последствиям, и урон от пожара может быть куда больше, чем сгоревший движок на насосе, и тогда трактовать пункт пуе будут по разному и не в вашу пользу. Никогда не ставил тепловую защиту на пожнасосы и вент. дымоудаления и проблем не было, хотя были случаи запуска насосов при пожаре. Ваша задача - что бы насос работал и качал воду, пусть он кипит, горит и плавится, но работать он обязан))
2. Кнопки местного управления насосом должны функционировать в ручном режиме работы, а у вас кнопка стоп будет работать и в ручном, и в автоматическом режимах. Тогда зачем вам кнопка SB5? Что бы остановить систему надо нажать все кнопки стоп на щите, при чем в определенной последовательности))
3. KT - это реле времени, оно может работать с задержкой на включение или с задержкой на отключение. Если у вас замыкается мгновенно, то у вас задержка на отключение и ваш шунт разомкнется через n-секунд. Вам надо поставить вместо реле времени обычное электромагнитное реле. Тогда его сбросить можно будет только кнопкой SB5. И не лишним будет вывести лампу "пожар" параллельно звонку HA
4. Обычно, реле времени имеет питание катушки, которое запитано постоянно и есть управляющий вход. Так вот если обесточить катушку, то и контакт разомкнется без задержки, так как внутренняя схема реле (электроника) должна откуда-то питаться. А тут уже и безперебойник надо. В этом и минус релейных схем( На обычных электромагнитных реле сложно добиться нормальной работы.
Дам вам дельный совет, ставьте программируемое реле и вы решите все проблемы и недочеты вашей схемы. Даже при пропадании питания на 1минуту, 1 час или 1 день, сигнал пожар будет в энергонезависимой памяти и при возобновлении питания произойдет автоматический пуск системы. Да и логику работы, переключения насосов можно запрограммировать очень гибко - работать будет как часы. Да, это стоить будет чуть дороже, но на общей стоимости системы это копейки. Поверьте, если схема будет работать "криво", то вас пригласят, как разработчика и специалиста решить проблему на месте, а оно вам надо ковыряться в щите на объекте? Уже лет 6-7 я не делаю на насосные станции релейные схемы и ни разу об этом не пожалел, так как возникают ситуации, когда нужно отсрочить пуск насосов на 10-15 сек, сделать задержку на вход от ЭКМа, что бы избавиться от дребезга контактов, добавят какую-то электрозадвижку и т д.
5. У вас водяное пожаротушение? Пункт "13.3 Системы водяного, пінного пожежогасіння" разве относиться не к вам? Режим "Автоматичне керування" на щите у вас есть, так значит и пожаротушение у вас автоматическое, схема то должна обеспечивать переключение насосов, контроль давления и т д, чем это не автоматическая система?
+ вывод информации о работе насосов и системы на пожпост не требуется? у вас не предусмотрено никаких контактов для съема