Автор Тема: схема пожарных насосов  (Прочитано 27262 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Женя123

  • Гість
схема пожарных насосов
« : 15 Вересень 2010, 16:48:53 »
Вот разработал схему, скажите и покажите на мои ошибки, что подправить что исправить.

Временное реле стоит на магнитных пускателях ПВИ вместо контакторов

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 109
  • Повідомлень: 458
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #1 : 15 Вересень 2010, 17:26:57 »
Некогда смотреть логику, но невооруженным глазом yp блок-контакты пускателя должны стоять ближе к катушке, на переключателе точки не там стоят - работает одна группа контактов вторая никогда. И нормы надо посмотреть, защищаются ли у пожарных насосов цени управления отперегруза - наверняка нет.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Re: схема пожарных насосов
« Reply #2 : 15 Вересень 2010, 17:54:25 »
Женя123, а не проще взять готовый шкаф управления пожарными насосами типа ШАПН

Женя123

  • Гість
Re: схема пожарных насосов
« Reply #3 : 16 Вересень 2010, 07:42:00 »
Женя123, а не проще взять готовый шкаф управления пожарными насосами типа ШАПН
Мне проще их не делать  :D  Ну блин попросили собрать  :(
Andrey59 точки ставил для себя чтоб знать где автомат  ( так привык )

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #4 : 16 Вересень 2010, 09:19:07 »
Посмотрите мои схемы
Может быть пригодятся
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #5 : 19 Листопад 2010, 21:18:38 »
Не хочеться создавать новую тему! Скажите может кто нибудь сталкивался с уже готовыми щитами для управления пожарными насосами, к примеру -
http://www.akn.com.ua/188.html ? Есть ли опыт их применения?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2010, 21:25:29 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #6 : 21 Січень 2011, 23:37:08 »
Взагалі пожежогасіння це сертифікований вид робіт, а це значить що все обладнання повинно мати сертифікати відповідності для пожежогасіння. Проте кожен робить як получається і ми не виняток.
протипожежна ШАПН 2/2 (тільки вона елетоновська чи елеконовська точно непомню но не з цего сайта і за неї треба дзвонити в неті її немає)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #7 : 21 Січень 2011, 23:44:37 »
Взагалі то саморобна протипожежна насосна це проблеми на п'яту точку. Рекомендував би щось типу цього...

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #8 : 27 Січень 2011, 09:22:25 »
Я предпочитаю индивидуальные схемы электрические принципиальные управления
и соответственно индивидуальные щиты с блоками модульной конструкции
Прикладываю чертежи на суд Коллег
Если будут вопросы - охотно отвечу
Для чтения чертежей прикладываю АВТОКАДовский
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #9 : 03 Червень 2015, 13:22:26 »
Посоветуйте как поступить.
Есть пож.насосная для внешнего ручного (не автоматического) пожаротушения. Два насоса: 1-рабочий, 2-й резервный. Каждый насос выбран под нужное давление и требуемый объем воды. Управление насосами: местное, со щита управления и дистанционное, кнопками возле пож.гидрантов по территории. Схемою предусмотрено запуск резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса (с работка теплового реле). Заказчик говорит, нужно предусмотреть еще запуск резервного насоса  при падении давления в системе. Может замечание и логичное, но что то нигде не нахожу такого требования. Обосновано ли это требование?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #10 : 03 Червень 2015, 16:00:38 »
Посоветуйте как поступить.
Есть пож.насосная для внешнего ручного (не автоматического) пожаротушения. Два насоса: 1-рабочий, 2-й резервный. Каждый насос выбран под нужное давление и требуемый объем воды. Управление насосами: местное, со щита управления и дистанционное, кнопками возле пож.гидрантов по территории. Схемою предусмотрено запуск резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса (с работка теплового реле). Заказчик говорит, нужно предусмотреть еще запуск резервного насоса  при падении давления в системе. Может замечание и логичное, но что то нигде не нахожу такого требования. Обосновано ли это требование?
Заказчик прав. Переключение рабочий/резервный насос лучше контролировать не тепловым реле, а по датчику давления в системе трубопровода. Тепловое реле срабатывает при перегрузке одной из фаз, оно не сработает если насос выключен физически, если задвижка закрыта или не открылась и т.п. Если поставить реле контроля фаз, то оно в ту же ситуацию попадет, не будет контроля фактического пуска насоса.
Логика работы примерно такая - включение основного насоса, ждем N сек. до выхода на режим, если выход на режим по давлению в системе не прошел, то переключаемся на резервный насос, если тоже самое не вышло с резервным насосом, то включается сирена(сигнал диспетчеру) аварии на пожарной станции.
« Останнє редагування: 03 Червень 2015, 16:07:24 від Sharfik »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #11 : 03 Червень 2015, 16:24:22 »
включение основного насоса, ждем N сек. до выхода на режим, если выход на режим по давлению в системе не прошел, то переключаемся на резервный насос
Такое же переключение необходимо предусматривать не только при пуске но и при уже работающем насосе . Необходимо предусматривать автоматическое включение резервного насоса при падении давления в системе ниже необходимого также при работающем рабочем насосе .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #12 : 03 Червень 2015, 16:37:10 »
Необходимо предусматривать автоматическое включение резервного насоса при падении давления в системе ниже необходимого также при работающем рабочем насосе .
Рабочий насос при этом нужно отключить?
Заказчик прав. Переключение рабочий/резервный насос лучше контролировать не тепловым реле, а по датчику давления в системе трубопровода.
А в нормах такие требования не встречали?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #13 : 03 Червень 2015, 17:12:02 »
А в нормах такие требования не встречали?
Встречали ли вы в нормах что переключение нужно делать при срабатывании теплового реле ? Что тогда делать при отключении автомата или поломке насоса ? Только падение давления в системе сигнализирует о неисправности насоса .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: схема пожарных насосов
« Reply #14 : 03 Червень 2015, 20:26:49 »
CC19, в своих ответах Roman 3R и Sharfik правы, резервный пожарный насос включается в работу не только при остановке основного насоса, но и при изменении заданного давления в системе пожаротушения.
Предлагаю схему управления пожарными насосами, фунциональную и структурную схемы, с использованием сертифицированного щита управления пожарными насосами фирмы Wilo.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: