Автор Тема: АСТУЭ на Satec BFM136  (Прочитано 7462 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСТУЭ на Satec BFM136
« Reply #15 : 02 Лютий 2011, 14:01:50 »
Здесь установка трансформаторов тока с разборным сердечником. Пардон за качество фотографий, художественная съемка у меня хромает, она у меня хорошая , но почему-то хромает. Можно конечно поставить фоты из проспектов, но это уже будут не мои , не родные фоты, а двоюродные.
« Останнє редагування: 02 Лютий 2011, 19:50:35 від SergyK »

Vlasnet

  • Гість
Re: АСТУЭ на Satec BFM136
« Reply #16 : 02 Лютий 2011, 15:11:56 »
По поводу реестра:

""Лічильники електричної енергії BFM136…", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3030-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;" - http://www.ukrcsm.kiev.ua/media/umtst_doc/Ntk_zmin210u.doc


Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСТУЭ на Satec BFM136
« Reply #17 : 02 Лютий 2011, 16:25:59 »
Здесь трансформаторы размером поменьше. На фото пример установки ТТ во вторичную 5А цепь существующих шинных трансформатор. Навиты 5 витков. 
« Останнє редагування: 02 Лютий 2011, 16:29:18 від SergyK »

 