Автор Тема: выбор УЗО для гостиницы (селективность)  (Прочитано 8398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
а можно чуть подробнее по поводу расчета?

Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутст¬вии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во вложении показа схему щита, как я бы сделал.
По поводу расчета (ДБН В.2.5-23-2003):
"12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.
За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника."
З.Ы. Сергей опередил с расчетами
З.З.Ы. Можно вместо вводного авт. выкл. поставить УЗО на 300мА
« Останнє редагування: 06 Вересень 2010, 12:01:05 від Yurik »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, спасибо! сразу не понял, о каком расчете шла речь
Yurik
делаю такую же схему, только вместо выделения отдельных групп на душевые с УЗО на 10 мА хотел на группы розеток, подключенные через УЗО на 30 мА прикрутить розетки с диф. выключателями на 10 мА.
до этого так не делал,  поэтому возник вопрос насчет селективности в такой схеме

Quote (selected)
З.З.Ы. Можно вместо вводного авт. выкл. поставить УЗО на 300мА
я думаю, что не вместо, а после?
« Останнє редагування: 06 Вересень 2010, 12:41:43 від ejen »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно вместо, можно и после. Я ставлю УЗО на 300мА как вводной аппарат

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а я читаю п.6.5 ДБН В.2.5-23-2003 (п 5.5 - 2010) как требование ставить именно автомат на вводе щита

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, там вроде речь идет о вводных щитах. А у вас распределительный щит отдельного помещения:
"6.5 На вводах ВП, ВРП, ГРЩ, РП і на початку кожної лінії, в тому числі лінії, що живиться від шинопроводу, повинні бути установлені апарати захисту у всіх фазних провідниках"

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, конкретно к групповым щиткам не относится, но, имхо, смысл имеет :)

а что касается неселективной установки розетки с УЗО на 10 мА в групповых линиях, защищенных общим УЗО на 30 мА... я думаю, что если кто захочет свести счеты с жизнью, бросив в ванную фен, то если в таком случае отключатся розетки в номерах на этаже, то это катастрофой не будет. так или нет? :)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
да, конкретно к групповым щиткам не относится, но, имхо, смысл имеет
А в чем смысл установки авт. выкл. на вводе в щит? Главное обеспечить отключение щита для проведения работ внутри. Порой ставлю выключатель нагрузки.
ejen, объясните пожалуйста от одного щита запитываются несколько номеров? Вам, в принципе, объяснили как лучше сделать, но последнее слово за вами, как за проектировщиком.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вводной автомат в таком случае выполняет функции 1) защиты от перегрузки (того же УЗО, например); 2) резервирования отказа защиты автомата отходящей линии; 3) быстрое отключения близкого кз на шинах; 4) селективное отключение щитка в вышеуказанных случаях при питании нескольких щитков по магистральной схеме

от одного щитка запитываются порядка 25 однокомнатных номеров на этаже. если тянуть отдельно группы на розетки в душевых, то на одну группу с автоматом 16 А имхо, больше 2-х душевых не посадишь (берем фен ~1,5 кВт, два включенных фена в соседних номерах вполне вероятны). может взять автомат на 20-25А? подумаю. я обычно на розеточную сеть больше 16 А не ставлю.
при схеме с розеткой-УЗО, в принипе, можно подумать над тем. чтобы посадить на одну группу 2 номера (сомневаюсь, что в номерах, кроме фена, будет включено что-то мощное)
вобщем, ход мысли примерно таков :)
« Останнє редагування: 06 Вересень 2010, 15:43:59 від ejen »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
от одного щитка запитываются порядка 25 однокомнатных номеров на этаже
При розробці проекту готелю **** я в кожному номері передбачав окремий щиток з необхідними комутаційно-захисними апаратами , така схема є більш надійною ніж один загальний щиток на цілий поверх .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
в мене не так серйозно, це не готель, а база спортивного клубу з номерами готельного типу. технологічною частиною навіть холодильники і ТВ в номерах не передбачені

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, какое кол-во звезд у вашей гостиницы? А то запитывать 25 номеров от одного щита это круто. Если какой-то постоялец сделает К.З., то все сидят без электроэнергии?
З.Ы. уже увидел ответы на свои вопросы.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, вы должны думать об удобстве в использовании вашего детища. Если кто-то захочет покончить жизнь с помощью фена, то почему от этого должны страдать другие жильцы (в плане сидения в темноте).
Делайте электроснабжение так, чтобы с электрикой было приятно работать (делайте так, как бы вы для себя сделали)....иначе и жильцы и обслуживающий персонал будут вас долго вспоминать "незлим тихим словом"  :D

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
полностью с вами согласен! всегда делаю проекты не только с точки зрения норм, но и с точки зрения здравого смысла
жильцы в темноте сидеть не будут, у них просто отключится телевизор (если он там вообще будет - в технологической части в номерах ТВ и холодильник не предусмотрены)
плюс можно не одно узо на все группы этажа поставить, а 2, 3, 4 - на несколько групповых линий

а вот если одним автоматом будет отключаться 2-3 душевых в разных номерах, а розетки в номерах - другим автоматом, то потом обслуживающий персонал фиг разберется что чем отключается (редко я встречал, чтобы монтаж был сделан в строгом соответствии с проектом, а потом еще реальная схема на дверце щита была)
и вот решит кто-то в душевой розетку поменять, отключит номер, а в душевой напряжение :(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
ДБН "гостиницы" требует в душевых номеров установку розеток для переносных приборов с диф. током отключения 10 мА
Цитата: ejen
в мене не так серйозно, це не готель, а база спортивного клубу з номерами готельного типу
У вашому випадку ставити розетки в санвузлах (ванній кімнаті) не вимагається , така вимога стосується лише для готелів *** , **** та ***** .
ДБН В.2.2-20:2008 . 7.3.3 В номерах гостиниц категорий ***, ****, ***** согласно требованиям ДСТУ 4269 необходимо предусматривать не менее двух розеток для подключения холодильника и других бытовых приборов и в санузле (ванной комнате) розетку, которая подключается через устройство защитного отключения (УЗО) 10 мА, предназначенную для фена и электробритвы.
« Останнє редагування: 16 Вересень 2010, 11:58:20 від ZoloS9479 »