Автор Тема: Фотографии смонтированного оборудования Schneider Electric  (Прочитано 6364 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть. Вот один из них: г. Донецк, жилой комплекс на пр. Панфилова.
От ВРУ идет стояк 400А на шинопроводах KV и на каждом этаже
шинопровод имеет ответвления, проходя через кабельный канал щита Prisma Plus G.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще, вот такой вариант был реализован в г. Днепропетровск по Шевченко 16

oipop

  • Гість
Спасибо sankas, глубина стояка 540 мм было для меня определяющим, архитекторы, на лестничной площадке, мне столько не дадут. Вот еще появились сомнения по поводу смотрового окна: не слишком ли оно маленькое? Если, вдруг, нужно будет заменить секцию, каким образом ее можно вытянуть через это окно?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: oipop
Если, вдруг, нужно будет заменить секцию
это что же надо утворить, чтобы менять секцию?  ::)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: oipop
глубина стояка 540 мм было для меня определяющим
И все из-за отводного ящика.

oipop

  • Гість
boss на форуме уже была описана ситуация, когда одна секция шинопровода грелась. Повторная затяжка болтов ничего не дала, только когда заменили секцию, все вошло в норму. Ну и не стоит забывать о сроке эксплуатации.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sankas,  скажите пожалуйста, что это за красные кресты на листе №14 "Совместная прокладка шинопровода и вентиляции в подвале ..." и
последний лист, там где визуализация здания, это было сделано в Google SketchUp?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проект не из моего региона (я лично им не занимался)  :-[ поэтому о крестах и о программе визуализации ниче не могу сказать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: