Голосування

Где лучше делать распределение на квартиру:

На этажном щитке (квартирный щиток отсутствует)
5 (8.9%)
На квартирном щитке (На этажном - счетчик)
50 (89.3%)
Ваш вариант
1 (1.8%)

Всього голосів: 56

Автор Тема: Квартирный щиток VS Этажный щиток  (Прочитано 14875 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #15 : 30 Листопад 2007, 13:37:42 »
Бригадир,
Знакомые счетчики :)
И опять смотрю, я бы никогда не ставил 1 УЗО для эл.плиты, кондиционера и розеток....
- напрочь игнорируються нормы про негорючесть кабелей.
http://eom.com.ua/index.php/topic,32.0.html

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #16 : 30 Листопад 2007, 13:43:46 »
Вот такие у меня щитки когда заставляют счетчики в одном помещении ставить и УЗО на каждую квартиру.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #17 : 30 Листопад 2007, 13:59:51 »
А это что - дифавтоматы?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #18 : 30 Листопад 2007, 14:02:36 »
Quote (selected)
А это что - дифавтоматы?
Да.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #19 : 30 Листопад 2007, 14:06:50 »
Дорого. Потом сметчики начинают урезать.
И что такое "напрочь игнорируються нормы про негорючесть кабелей.
"

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #20 : 30 Листопад 2007, 14:18:24 »
Вот в этой теме http://eom.com.ua/index.php/topic,32.0.html

есть выдержка из ДБН "Жилые здания"

4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН B.1.1-7).

Данный ДБН можна скачать здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,4.0.html

Manowar

  • Гість
Цитата: sergey5101
andery, нет не боюсь. При исправном оборудовании и проводке УЗО не выбьет. Должен пояснить, я не проектировщик и проект не мой. Но в силу некоторых обстоятельств пришлось проектировать несколько объктов "под крышей" проектной организации.
Есть у УЗО одна проблема приблизительно за 5-6 дней до «смерти» обычной лампы накаливания УЗО начинает беситься и постоянно отключается из-за того что видит утечку напряжения плюс к этому горячо «любимая» контора Воля Кабель у которой по кабелю идет незначительное напряжение но и его достаточно для срабатывания УЗО , а в добавок к этому УЗО очень не любят плазменные панели Samsung так что от УЗО больше проблем чем удобств особенно с базарной электроникой у которой изначальная утечка на корпус  от 40мА …

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #22 : 30 Вересень 2008, 11:59:09 »
Ктот практикует такое размещение щитка как на фотке?:
 

Offline YUKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #23 : 30 Вересень 2008, 13:42:56 »
Сама сталкивалась с народными умельцами, которым приходились по вкусу автоматы моей квартиры, :) поэтому склоняюсь ко второму варианту.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #24 : 30 Вересень 2008, 14:14:49 »
Вообще-то в нормах указано на какой высоте должен быть щиток.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #25 : 30 Вересень 2008, 14:50:40 »
Цитата: Manowar
Есть у УЗО одна проблема приблизительно за 5-6 дней до «смерти» обычной лампы накаливания УЗО начинает беситься и постоянно отключается
Это одна из причин, по которой не нужно ставить УЗО на вводе в квартиру. Лучше ставить УЗО 30 мА на розеточные группы.
А насчет распределения - лучше второй вариант -и душе спокойней и развестись со смежниками проще (особенно в гражданском строительстве при экономии площади в коридорах)
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #26 : 30 Вересень 2008, 15:09:30 »
Можна подвести некий итог:
Распределение для квартир лучше делать в квартирном щитке расположеным в квартире.
Но опять же надо смотреть по ситуации...
Такой вопрос:
что лучше ставить в квартирном щитке на вводе: автоматический выключатель или выключатель нагрузки?

Иваныч

  • Гість
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #27 : 30 Вересень 2008, 15:29:37 »

Цитата: andery
Ктот практикует такое размещение щитка как на фотке?:

Первый раз такое вижу  ::). Интересно как это выглядит в проетке на плане, прямо в дверях счётчик  ;). Вобщем не практиковал такого!! Интересно самому!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #28 : 30 Вересень 2008, 15:34:50 »
Цитата: andery
что лучше ставить в квартирном щитке на вводе: автоматический выключатель или выключатель нагрузки?
Чтобы не увеличивать сечение кабеля от этажного щитка (для соблюдения селективности), лучше в квартирном ставить ВН, я думаю.
Входите тесными вратами

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Квартирный щиток VS Этажный щиток
« Reply #29 : 01 Жовтень 2008, 10:56:53 »
Таткой вопрос, чтот засомневался я:
Расчетная нагрузка на квартиру 5кВт, ток - 23,67А
На вводе в квартирный щиток ставлю выключатель нагрузки,
Вопрос:
Как лучше автомат ставить перед счетчиком? 32, 40, 50А?
Ставя 32А (что соответсвует 7кВт нагрузки) пройдет кабель 3х6 к квартирному щитку, при больших номиналах автомата надо 3х10 ставить.
Квартиры 1,2,3-х комнатные....

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю