Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
Позвольте вставить свои пять копеек.
1. Разъединителя в принципе может быть досточно, если у вас однотрансформаторная КТП тупикового типа и в ближайшем будущем не планируется развитие этой "отпаечной" линии.
2. Насчет РВО - согласно серии 3.407.1-143 разрядники предусмотрены на опорах, от которых выполняется ответвление кабелем ПМ-1, КРМ-1 и т.д. В вашем случае этого нет, поэтому разрядники следует установить на КТП, если нет отдельного требования "власника мереж"