Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« : 12 Серпень 2010, 11:17:47 »
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
И минимальное расстояние, на которое можно поставить первую отпаечную опору?
по типовику 3.407.1-143 якобы расстояние 10 м. можно ли ближе поставить?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #1 : 12 Серпень 2010, 18:43:35 »
Цитата: zazikstealth
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
при одностоечной опоре до 150, при анкерной до 450 это из
Цитата: zazikstealth
3.407.1-143
А расстояние да 10м! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #2 : 02 Вересень 2010, 12:39:56 »
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #3 : 02 Вересень 2010, 12:58:21 »
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 
Позвольте вставить свои пять копеек.
1. Разъединителя в принципе может быть досточно, если у вас однотрансформаторная КТП тупикового типа и в ближайшем будущем не планируется развитие этой "отпаечной" линии.
2. Насчет РВО - согласно серии 3.407.1-143 разрядники предусмотрены на опорах, от которых выполняется ответвление кабелем ПМ-1, КРМ-1 и т.д. В вашем случае этого нет, поэтому разрядники следует установить на КТП, если нет отдельного требования "власника мереж"

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #4 : 02 Вересень 2010, 13:02:41 »
И насчет расстояния между опорами. В свое время я перерыл массу литературы, чтобы найти минимальное расстояние между опорами. ЕГО НЕТ. Есть расстояния между при пересечнии ВЛ или при параллельном прохождении, а вот конкретного расстояния, например при установке дополнительной опоры в пролете и т.д., то есть в магистрали ВЛ нет. Наш обл разрешает 5м и не может при этом аргументировать почему именно 5м?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #5 : 02 Вересень 2010, 13:25:38 »
zazikstealth, я РЛНД ставлю на опоре (расстояние от ответвляемой опоры не более 5м). Разрядники ставлю на КТП.

Offline Zebio

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответвление ВЛ 6 кВ под острым углом
« Reply #6 : 18 Листопад 2010, 23:58:01 »
Возможно ли ответвление ВЛ от существующей линии под углом 30*? Опора анкерная.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поиск не пробовали?  ;) http://eom.com.ua/index.php/topic,5923.msg39959.html#msg39959 - ответ №1
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #8 : 24 Травень 2013, 09:36:09 »
Ребят! Подскажите пожалуйста!
Я проектирую отпайку от линии ВЛ-10кВ воздушкой. Нужно ли ставить РЛНД на опоре, если в самой КТП уже есть выключатель нагрузки??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #9 : 24 Травень 2013, 09:55:29 »
Нужно ли ставить РЛНД на опоре
Що написано в ТУ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #10 : 24 Травень 2013, 10:15:40 »
Константин О., если отпаечная опора рядом с КТП (т.е. между КТП и отпайкой нет пролетов), то можно и не ставить. Если строится ВЛ, то лучше поставить, т.к. при ремонтах ВЛ к КТП необходимо будет гасить всю линию ВЛ-6кВ, а это проблематично. Но надо смотреть:
Що написано в ТУ ?

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #11 : 24 Травень 2013, 10:29:24 »
ТУ корректировались в обле. Сначала было написано подключить КТП с секционирующего пункта с реклоузером. Но садовое товарищество аппелировало это решение и в доп. соглашении написали без СП. Насчет РЛНД ни слова. Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #12 : 24 Травень 2013, 10:33:23 »
Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).
Краще поставити
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #13 : 24 Травень 2013, 10:43:05 »
Ясно, спасибо!  beer
Вопрос вдогонку монтажникам:
В предыдущем проекте сделали замечание, чтоб поставить вместо РЛНД и РЛН(р). Какое вообще различие между ними??
« Останнє редагування: 24 Травень 2013, 10:48:31 від Константин О. »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #14 : 24 Травень 2013, 11:33:31 »
В предыдущем проекте сделали замечание
а кто сделал замечание? У нас облэнерго требует РЛНУ, которое ничем не отличается от РЛНД, но производится подразделением облэнерго.

 