Автор Тема: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ  (Прочитано 3069 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прочитала немало литературы - неужели нет  приемлимого расчета  количества транспозиционных устройств на линии???  Самое интересное, что единого мнения о правильности этих методов на сегодняшний день нет.  Может кто-нибудь по практике скажет, на линию в 5 км  какое количество этих устройств необходимо (или количество полных циклов)?  кабель АПвП сеч.70мм. , с двух сторон уходит в воздушку.  ПОМОГИТЕ, мало времени!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #1 : 11 Серпень 2010, 21:39:11 »
Согласно "РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, ПРОКЛАДКЕ, МОНТАЖУ, ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА" ЗАО Южкабель транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3, из опыта возможно только при прокладке кабелей в одной плоскости, при прокладке в треугольник не получится, а так все завивит от способа заземления экрана, в помощь ПУЭ, т.е. ИМХО транспозиция не есть догма!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #2 : 12 Серпень 2010, 08:07:38 »
Посмотрите вот эту книгу, может вопросов станет поменьше "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ Дмитриев М.В."
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1216

Так же есть еще статьи по этому поводу на opnzeu.ru в разделе "статьи" http://opnzeu.ru/stat.htm

Или можно глянуть в журнале "Новости электротехники" http://news.elteh.ru/
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 08:11:30 від f4nt0m »
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #3 : 13 Серпень 2010, 18:18:22 »
Цитата: Sergey U.
транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3,
Цитата: Sergey U.
2 транспозиции - это 1 цикл (перестановка фаз:   1раз- с фазы А на фазу В ,  2раз - с В на С ) .  Для чего же такие головоломки в расчетах, если все так просто : раздели свой участок на 3 равные части и поставь 2 транспозиции, а по краям заземли просто так.   Вроде бы надо расчитать количество этих циклов в зависимости от длины - 15 метров или 5 км - большая разница, может я конечно и не права...  поделитесь мыслями, порассуждаем ::)
 Да, еще, почему треугольником  нельзя? - вродебы у  Дмитриева читала, что одножильные кабели следует укладывать треугольником с целью эффективного снижения паразитных потерь в экранах ???
« Останнє редагування: 13 Серпень 2010, 22:03:50 від Электричка13 »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #4 : 14 Серпень 2010, 21:36:03 »
Электричка13, наверно правильнее - транспозиция это экраны АВС переключаются на ВСА , потом САВ , без просчетов нормальных и аварийных режимов КЛ никто не скажет сколько нужно переворачивать на 5 км. По ссылке f4nt0m, ньюс елтех табл.7

Re: Заземление экрана кабеля КЛ-35кВ
« Reply #5 : 14 Серпень 2010, 22:05:55 »
с горем пополам просчитала нормальный режим   =-0, считаю дальше...

 