Автор Тема: Пункт ПУЭ 2.1.61  (Прочитано 7739 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пункт ПУЭ 2.1.61
« : 11 Серпень 2010, 15:20:55 »
Пункт ПУЭ 2.1.61 В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

Кто учитывает данный пункт при выборе трубы\короба? Уж больно большие диаметры получаються
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #1 : 11 Серпень 2010, 15:26:22 »
Просто имею в виду.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #2 : 11 Серпень 2010, 15:34:56 »
Цитата: Бригадир
Просто имею в виду.
Экспертиза не придираеться?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #3 : 11 Серпень 2010, 15:37:06 »
mental, собственно в чем проблема ? существуют много бесплатных программ в интернете, которые помогают быстро посчитать "заполненность" коробов и труб.
Или тут вопрос в экономической выгоде трубы меньшего диаметра ?  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #4 : 11 Серпень 2010, 15:42:20 »
Цитата: mental
Кто учитывает данный пункт при выборе трубы\короба?

Я і всі колеги, яких я знаю теж. Тільки це для коробів. Труби тут ні до чого, для них інші формули.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 15:44:14 від O.S. »

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #5 : 11 Серпень 2010, 16:13:02 »
Цитата: NeON2K
Или тут вопрос в экономической выгоде трубы меньшего диаметра
Вопрос в том пройдет ли эта труба в отверствие.
Цитата: O.S.
Я і всі колеги, яких я знаю теж. Тільки це для коробів. Труби тут ні до чого, для них інші формули.
А які формули для труб?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #6 : 11 Серпень 2010, 16:39:24 »
mental формулу для трубы не знаю ну где то встречал в каком то каталоге, вот может картинка чем то поможет.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #7 : 11 Серпень 2010, 16:47:29 »
Еще один типовик в формате DWG.
Л3005 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
Разработчик ООО "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ СПб"
Выложил здесь:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=465
+
Предлагаю расчетную таблицу для выбора стальных труб, согласно типового проэкта Л3005
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=466

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #8 : 11 Серпень 2010, 17:08:14 »
Цитата: mental
А які формули для труб?

Я вибираю внутрішні діаметри труб за допомогою "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" (приложение 22). Ця інструкція десь була тут на форумі в файловому архіві здається.
Якщо не вдаватися в подробиці, то при прокладці одного провода:
Dтруби=1,5*Dпровода.
Для 2-х, 3-х, 4-х і т.д. там свої формули.

Offline Евгэн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 34
  • инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пункт ПУЭ 2.1.61
« Reply #9 : 11 Серпень 2010, 17:41:02 »
В Кноринге когда то была таблица выбора трубы, в свое время часто пользовался

 