Автор Тема: Коэффициент загрузки трансформатора  (Прочитано 54448 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Добрый день!
 Подскажите, пожалуйста, если мы ставим однотрансформаторную КПТ, то при выборе мощности трансформатора нужно учитывать коэффициент загрузки трансформатора и какое значение? Например, если расчетная мощность 980 кВА, то брать трансформатор на 1000 кВА или больше с учетом коэффициента загрузки трансформатора?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: yuli
нужно учитывать коэффициент загрузки трансформатора и какое значение?
СН 174-75 .
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

nserg

  • Гість
так как ваша нагрузка не превышает мощность трансформатора то  можно установить и на 1000
Но я бы взял на 1600 и вот почему:
1) Мощность нагрузки почти равна мощности трансформатора, это значит что трансформатор будет нагружен продолжительное время в году на номинальную мощность- излишний нагрев, старение изоляции.
2) При небольшом увеличении мощности (по статистике  она постоянно растет) ваш новый трансформатор придется менять.
Но вы можете спросить  у специалистов ывот здесь http://www.electronmash.ru
Здесь есть тех. поддержка помогают реально.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект: гостиница 3 категория.
Расчетная мощность:220-230кВт
коефициент мощности: ~0.95
Трансформатор масляный.
Я говорю, что достаточно трансформатора 250кВА.
Монтажники говорят что нельзя так сильно загружать трансформатор, а надо загружать на 70-80% и рекомендуют заказчику ставить трансформатор 400кВА.
Монтажники финансовой выгоды от трансформатора никакой не имеют.
Кто прав?
Насколько можно загружать трансформатор?
Какой трансформатор стоит выбрать в данном случае?
Заранее благодареню

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а где это написано?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а где это написано?
Андрей, если честно я не помню, но нас этому долбили еще в политехе, и в учебниках есть. Глянь может руководство по загрузке силовых масляных и ПУЭ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, нужно также учитывать перспективу развития. Обычно на перспективу дают запас 20%. Если проект еще не полностью выполнен, то со временем обязательно появятся новые потребители, которые забыли учесть на ранних стадиях проектирования.
А вообще чтото не сходится. Почему 3категория? При удельной мощности 0,35кВт/место (без кондиционирования) получается 630-650мест, и 0,5кВт/место (с кондиционированием) - 440-460мест. А согласно табл.2.1 и в первом и во втором случае это вторая категория. Т.е. вам нужна двух трансформаторная КТП

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
надо загружать на 70-80%

це для ІІ категорії, при ІІІ категорії: 0,9 -- 0,95

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спор неуместен...выбор степени загрузки трансформатора тесно связан с наибольшим КПД трансформатора...поэтому в нормах так и прописывают. Вот цитата из книги Вольдек "Электрические машины"(во вложении). Всю книгу можно скачать в файловом архиве тут(четырьмя файлами). По данной теме смотрите стр 307-310.(2-ой файл): http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1573
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1234 есть метода выбора трансформатора. Документ не совсем подходит под данный объект, но все-же, если посмотреть "Пример1", то там для расчетной мощности 255кВА принят трансформатор 160кВА.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вообще чтото не сходится. Почему 3категория? При удельной мощности 0,35кВт/место (без кондиционирования) получается 630-650мест, и 0,5кВт/место (с кондиционированием) - 440-460мест. А согласно табл.2.1 и в первом и во втором случае это вторая категория. Т.е. вам нужна двух трансформаторная КТП
5 этажное здание
4 этажа по 16 номеров (48номеров) + 1ый этаж: ресторан, рецепция, кабинеты + подвал: прачечная, бильярд и т.д.
Газа нет. Отопление на дровах или брикетах.
Горячая вода - бойлеры 2-3 кВт в номере, в люксах более мощные.
Поэтому и мощность такая а категория все таки 3 по нормам.
andery, нужно также учитывать перспективу развития. Обычно на перспективу дают запас 20%.
Я этот проект сделал 4 года назад, тогда мощность была еще ~130кВт и трансформатор 160кВА.
Потом добавился еще этаж и "развитите"  :D, сейчас 220-230кВт это максимум что можно вытянуть с этого объекта.
Ну заказчик совета спрашивает, заказчик хороший, не хочется чтоб он лишние деньги тратил.

Так какой правильно по вашему мнению выбрать трансформатор в данном случае, учитывая что  на "развитие" ничего не надо?

uksusXIII,
Quote (selected)
Коэффициент полезного действия современных трансформаторов,  особенно повышенной  мощности,  весьма  высок,  достигает значений 0,95 - 0,996
Так и на графике видно, что в моем случае все "ок", трансформатор выбран правильно. И КПД одинаковый что при 70%, что и при 95% загрузки трансформатора.

Зачем нужен это запас в 20-30% ?

надо загружать на 70-80%

це для ІІ категорії, при ІІІ категорії: 0,9 -- 0,95
O.S.,  откуда данные?
« Останнє редагування: 26 Травень 2011, 16:23:14 від andery »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем нужен это запас в 20-30%
Это для 2-х трансформаторной ТП. Что-бы при выходе из строя одного из трансов., всю нагрузку можно было перекинуть на второй с коеф. загрузки 1,4

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, учитывая
СН 174-75 .
для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Это конечно, не относится к гражданским зданиям. Но к цехам, где графики нагрузок резкопеременные, ставятся более жесткие требования по выбору трансформаторов (а значит, и коэф. загрузки), ИМХО. А гостиница, там будет более-менее равномерный график (прогнозируемый).
Поэтому все же, видимо:
Так какой правильно по вашему мнению выбрать трансформатор в данном случае, учитывая что  на "развитие" ничего не надо?
0,9 -- 0,95
Я говорю, что достаточно трансформатора 250кВА.
Если, конечно, расчетная мощность гостиницы в 230 кВт правильно посчитана.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, гостиница уже построена? работает? если да то необходимо произвести замеры реалного потребления и сделать выводы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю