Автор Тема: Расчет кабеля  (Прочитано 1949 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет кабеля
« : 28 Липень 2010, 12:58:30 »
Достался в наследство расчет кабеля питания. Не могу понять откуда взялись некоторые параметры (обведены кругом , см. файл в приложении), и для чего они приведены.
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Заранее спасибо.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #1 : 28 Липень 2010, 13:20:42 »
Цитата: boss
Может у кого-нибудь есть более понятная табличка.
Я так понял это 0.4 кВ. Лови, плюс проверь на термическую стойкость при КЗ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #2 : 28 Липень 2010, 13:26:20 »
Що за коефіцієнти К1, К2 і К3 -- сам не знаю. А те, що в другому кружку -- очевидно перевірка PEN-жили згідно п. 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27 (і як наслідок самий правий стовпчик -- отриманий мінімально допустимий переріз по цій умові). Хоча якщо переріз PEN-жили беруть рівним перерізу фазних, то ніякого смислу перевіряти цю умову нема. А от перевірки перерізу кабеля на спрацьовування при 1-ф КЗ в кінці лінії в цій таблиці немає, а не завадило б.  

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #3 : 28 Липень 2010, 13:28:10 »
Цитата: *Андрей*
плюс проверь на термическую стойкость при КЗ

Кабелі в мережі 0,4 кВ на термічну стійкіть? Шось новеньке.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #4 : 28 Липень 2010, 13:40:30 »
Вот в файловом архиве нашел таблички
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=72
Может их применить?

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #5 : 28 Липень 2010, 13:42:15 »
boss могу предположить, что
К1 - коефіцієнт, який враховує перевантажувальну здатність кабелю в аварійному режимі
К2 - коефіцієнт, який враховує нульову жилу кабелю;
К3 - коефіцієнт, який враховує кількість кабелів.
К1=1,07 кажись, К2=0,93

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #6 : 29 Липень 2010, 14:46:04 »
Рассказываю.
К1 К2 К3 - это коэффициенты:
- на перегруз - 1,15 (применяется если І или ІІ категория)
- на температуру грунта - тут цифры плавают от 0,96 до 1,07
- на число параллельных кабелей ПУЕ - табл.1.3.26
по идее еще должен быть коеффициент 0,93 - на 4-жильность, но некоторые его вводят в доп. ток.

А второй кружочек - это проверка кабеля по термике. Но тут уже порвали 100 боянов по этому поводу и пришли к однозначному выводу - КЛ-0,4 кВ по термике проверять нет необходимости!!!!!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #7 : 29 Липень 2010, 15:20:16 »
Тобто К1, К2 і К3 -- коефіцієнти, що застосовуються для "кабелей с бумажной пропитанной изоляцией", до яких застосований в таблиці кабель АВВГ ніяким боком. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #8 : 29 Липень 2010, 16:24:50 »
Ну тут опять вопрос скорее "религиозный".
Да, формально таблица 1.3.26 относится к бумажным кабелям, но то, что у пластмассовых кабелей такой таблицы нет не говорит о том, что ее нельзя использовать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #9 : 29 Липень 2010, 16:59:42 »
О, ну це вже шось нове -- на свій розсуд переносити вимоги однієї глави нормативного документа на іншу главу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля
« Reply #10 : 30 Липень 2010, 10:04:57 »
Не стоит подходить к нормам столь формально.
Или ты считаешь, что проложенные в пучке "пластмассовые" кабели, греются не так как "бумажные"?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.