По поводу заземления ТП эксперт сказала что все отлично понимает что достаточно 4Ом......просто выпустили пункт ПУЭ который противоречит пункту ДБН.....и этим пользуються инспектора Держнергонагляду. Если бы писали в ТУ "виконати 4Ом" - никаких проблем не было бы.

Говорит что бывают случаи когда иснпектор Держнергонагляду хочет либо денег либо придраться к чему то и опечатывет все ТП потому что сопротивление заземления больше 2 Ом. Поэтому она рекомендует на бумаге расчитывать на 2Ом, чтобы потом исключить претензии заказчика/прокурора к проектировщику/эксперту.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, Тут не столько противоречие, сколько путаница в понятиях: "Заземлитель", "Контур заземления".
А Инспектора, да, любят половить рыбку в мутной воде. А в Киевнегро сейчас никто на себя не возьмет ответственность прописать 4 Ом - пропишут "Согласно ПУЭ", а там уже читай как знаешь.
 
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается Киевэнерго, то раньше в ТУ они указывали ток замыкания на землю на стороне 10кВ, и согласно расчетам для оборудования на стороне ВН сопротивление получалость как раз 2 Ом. Что же касается ДБН В.2.5.27-2006, то там четко написано:
Quote (selected)
3.4   Нейтральні і захисні провідники, які зазначені в 3.3, можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідників частин живильної підстанції без перевірки умови, що наведена в 3.3, якщо виконується одна із таких умов:
-   до заземлювального пристрою відкритих провідних частин підстанції приєднані металеві покриття кабелів низької напруги, які згідно з 4.1.2.1 можуть розглядатися як заземлювачі (наприклад, свинцеві оболонки), і (або) металеві оболонки чи екрани кабелів високої напруги. Загальна довжина цих кабелів високої і низької напруги повинна перевищувати 1 км;
-   опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції не перевищує 2 Ом
Quote (selected)
3.3 Нейтральні та захисні провідники електроустановок низької напруги споживачів електроенергії із системою TN і захисні провідники таких самих електроустановок із системою IT можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції за умови, що у разі замикання на землю на стороні високої напруги підстанції напруга на цьому заземлювальному пристрої R х І (де R – його опір, Ом; І – частина розрахункового струму замикання на землю І3, яка стікає в землю безпосередньо із заземлювального пристрою, А) не перевищує допустимої величини, яка визначається за допомогою кривої F на рисунку 3.1 залежно від значення часу наявності замикання на землю (див. також 3.6).
Возможно я не правильно поступаю, но по моему, проще выполнить контур на 2 Ом, чем пытаться правильно расчитать допустимое напряжение.
Мне другое не понятно как учитывать естественные заземлители? Какую роль в данном вопросе играют броня и экраны кабелей соединяющие разные РП и ТП (хотя данный вопрос рассматривался в пособии к главе 1.7)?
« Останнє редагування: 16 Грудень 2013, 16:41:28 від Сугор »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то раньше в ТУ они указывали ток замыкания на землю на стороне 10кВ
Если речь идет о пункте который "З компенсації ємнісних струмів замикання на землю".....то он никакого отношения к току однофазного КЗ не имеет.
Ток однофазного КЗ зависит от емкости элементов всей сети (тр-ры, кабеля)...... и в зависимости от разветвленности сети будет имет разные значения.
В ТУ же всегда одну и ту же цифру приводили. Думаю даже в ДТП не знают зачем эту цифру наводят в ТУ и что она обозначает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, возможно, я не прав. По моему, после выхода последней редакции главы 1.7 никаких противоречий с ДБН не осталось. И 2 Ом, с точки зрения безопасности, все таки лучше чем 4 Ом

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
В том то и дело, что например в Киеве, где 90% сетей 10 кВ - кабельные, у которых броня (экраны) кабелей соединяются фактически в одну сеть, условие №1 из п. 3.4 ДБН выполняется автоматически. То есть условие №2 про 2 Ом можно и не выполнять.
А вот если 10 кВ - воздушка, то уже нужно думать
« Останнє редагування: 17 Грудень 2013, 13:43:54 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
 4 Ом. Сделайте расчет своего заземляющего устройства по В.И.Дьякову "Типовые расчеты электрооборудования"  стр.121 и сравните.
[/quote]
Може ти закинеш цю книгу на форум, я її в інтернеті не можу знайти!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В.И.Дьякову "Типовые расчеты электрооборудования"  стр.121 и сравните.

Може ти закинеш цю книгу на форум, я її в інтернеті не можу знайти!
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=186

Offline маринаалекс

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вопрос про сопротивление контура заземления ТП остается открытым - в киевской экспертизе (стадия П) некоторые эксперты требуют 2 Ом. В ТУ значение емкостных токов замыкания на землю не пишут, в службе СРЗ не знают. Тупо соглашаться с экспертом не хочется. Поделитесь, пожалуйста, кому повезло отбить такое замечание. Спасибо.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, а почему тебе
соглашаться с экспертом не хочется
?
Эксперт защищает в случае чего тебя в том числе.
И что тебе даст что ты пободаешся с экспертом....зарплату поднимут?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, 2 Ома сейчас требуют нормы, если делаешь общее ЗУ для ВН и НН в том случае если не хочешь выполнять мероприятия по защите от заноса потенциала при аварии на стороне ВН. К сожалению дать ссылку на нормы сейчас дать не смогу, нет под рукой. Что касается Киевэнерго, то в разное время они либо просто требовали 2 Ом или давали значение тока замыкания на землю именно такое чтобы при расчетах получились те же самые 2 Ома.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ну "опять за рыбу гроши". какие 2 Ом?
Закинул в файловый архив разъяснения Укрсельэнергопроекта (авторов ПУЭ) по этом поводу.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3361

В 2-х словах: на основании п. 1.7.100 ПУЭ, в случае если ТП запитано кабелем - то его контур определяется согласно п. 1.7.92 ПУЭ, в котором для сетей с линейным напряжением 380 В прописано 4 Ом. В Киеве 90% ТП запитано кабелем (не считая КТП в садах).

Мне в свое время эксперт из упрямства пыталась рассказать, что эти разъяснения не официальные, поскольку они не зарегистрированы в минюсте. Но это явный нонсенс, поскольку - это не закон и не нормы, а просто разъяснения, как следует читать отдельный пункт норм.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, ну так по мимо ПУЭ есть и другие документы Study
ДБН В.2.5-27-2006. Защитные меры электробезопасности в электроустановках
Quote (selected)
3.4   Нейтральные и защитные проводники, указанные в 3.3, могут быть присоединены к заземляющему устройству открытых проводящих частей питающей подстанции без проверки условия, приведенного в 3.3, если выполняется одно из следующих условий:
-   к заземляющему устройству открытых проводящих частей подстанции присоединены металлические покрытия кабелей низкого напряжения, которые согласно 4.1.2.1 могут рассматриваться как заземлители (например, свинцовые оболочки), и (или) металлические оболочки либо экраны кабелей высокого напряжения. Общая длина этих кабелей высокого и низкого напряжения должна превышать 1 км;
-   сопротивление заземляющего устройства открытых проводящих частей питающей подстанции не превышает 2 Ом.
Правда этот документ уже (с 1 апреля) не действует, а в новом  ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до  захисних заходів від ураження електричним струмом,  я, к сожалению, не до конца разобрался  :'(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Все верно, так вот для кабельных сетей выполняется первое из указанных условий, поэтому второе можно не учитывать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для кабельных сетей выполняется первое из указанных условий
Андрюха РЗА, не знаю как в других местах, но в Киеве я практически (за исключением старых сетей) не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат  АВВГ. Но это уже не имеет значения, т.к. данный документ уже не действует, а с новым еще до конца не разобрался.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.