Апну темку еще раз.
Дебаты с Экспертизой охраны труда продолжаются.
Есть разъяснения "Укрсельэнергопроекта", что для ТП, которая питается сугубо кабельными линиями (а таких в Киеве большинство), контур заземления представляет собой суммарный контур заземления всех ТП в цепочке, которые соединяются через броню или экраны кабелей. Поэтому сопротивление заземлителя конкретной ТП, общего для 10 и 0,4 кВ, может определяться по п. 1.7.92, а стало быть равно 4 Ом.
Правда Охрана труда пока упорствует, ссылаясь на вышеозначенный ДБН.
Продолжение следует....