Появилась новая информация. Утверждается что заземление для ТП нужно считать не по формуле 1.7.4 где 250/Ір и соответственно R=4Ом, а по формуле 1.7.3, где 67/Ір и R получается 1 Ом.
1.7.98. В электроустановках напряжением выше 1 кВ электрической сети с
изолированной, компенсированной или (и) заземленной через резистор нейтралью
сопротивление заземляющего устройства R, Ом, в случае прохождения расчетного
тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных
заземлителей должно быть:
1) в случае использования заземляющего устройства одновременно для
электроустановок напряжением до 1 кВ, в которых N-, РЕN-, (РЕ)-проводники выходят
за пределы этого заземляющего устройства, а защита от замыкания на землю в
электроустановке напряжением выше 1 кВ действует на сигнал
R<67/Ip (1.7.3)
где Ip - расчетный ток замыкания на землю, А.
В этом случае необходимо также выполнять требования, выдвигаемые к
заземлению электроустановок напряжением до 1 кВ.
Если условие 1.7.3 не выполняется для системы заземления ТN, то
нейтральную точку источника питания напряжением до 1 кВ следует присоединять к
электрически независимому заземлителю. В этом случае заземляющий проводник,
соединяющий нейтральную точку источника питания с электрически
независимым заземлителем, а также N-, РЕN- (РЕ-) проводники в пределах заземляющего
устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ должны иметь такую же
изоляцию относительно земли, как и линейные проводники установки
напряжением до 1 кВ. Если это соединение выполняют кабелем, то кабель должен быть без
металлической оболочки и брони.
Если условие 1.7.3 не выполняется для системы заземления 1Т, то РЕ-провод-
ник, к которому присоединяются открытые проводящие части электроустановки
потребителя электрической энергии, должен быть присоединен к заземлителю,
электрически независимому от заземлителя электроустановки напряжением
выше 1 кВ, или у потребителя должно быть выполнено защитное выравнивание
потенциалов;
2) при использовании заземляющего устройства только для электроустановок
напряжением выше 1 кВ, а также в случае использования его одновременно для
электроустановок напряжением до 1 кВ, в которых N-, РЕN-, (РЕ)-проводники не
выходят за пределы этого заземляющего устройства,
R<250/Ip (1.7.4)
но не более 10 Ом.
Что скажет по этому поводу коллективный разум?
Ибо я чем больше читаю, тем больше склоняюсь, что таки да, для ТП нужно брать сопротивление 1 Ом