Автор Тема: Сопротивление контура заземления ТП 10/0,4 согласно ПУЭ  (Прочитано 93486 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, вернее может объяснит кто-то, если делам ТП у него заземляющее устройство общее для 10 и 0,4 кВ. А какая величина сопротивления этого заземляющего устройства должна быть. Просто в одних проектах пишут 4 Ом, а в некоторых-2 Ом. Как в этом разобратся.
  Спасибо

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #1 : 26 Липень 2010, 12:24:23 »
ПУЭ:
"1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму."
Если у вас 380В, соответственно 4 Ома.
А еще лучше поищите на форуме, уже тема поднималась.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #2 : 26 Липень 2010, 12:28:15 »
ПУЕ п.1.7.92 та 1.7.98

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #3 : 26 Липень 2010, 12:34:49 »
  Так получается, что там где в проектах было сопротивление 2 Ом, то использовалось напряжение 660 В? А в каких случаях используется напряжение 660В?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #4 : 26 Липень 2010, 12:37:51 »
Цитата: yuli
А в каких случаях используется напряжение 660В?
Есть двигатели с запиткой 660В, но их мало. Возможно 2 Ом было требование чье либо или проектировщик ошибся, мы же тоже люди

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #5 : 26 Липень 2010, 12:54:00 »
3.3 Нейтральні та захисні провідники електроустановок низької напруги споживачів електроенергії із системою TN і захисні провідники таких самих електроустановок із системою IT можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції за умови, що у разі замикання на землю на стороні високої напруги підстанції напруга на цьому заземлювальному пристрої R х І (де R – його опір, Ом; І – частина розрахункового струму замикання на землю І3, яка стікає в землю безпосередньо із заземлювального пристрою, А) не перевищує допустимої величини, яка визначається за допомогою кривої F на рисунку 3.1 залежно від значення часу наявності замикання на землю (див. також 3.6).
3.4   Нейтральні і захисні провідники, які зазначені в 3.3, можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідників частин живильної підстанції без перевірки умови, що наведена в 3.3, якщо виконується одна із таких умов:
-   до заземлювального пристрою відкритих провідних частин підстанції приєднані металеві покриття кабелів низької напруги, які згідно з 4.1.2.1 можуть розглядатися як заземлювачі (наприклад, свинцеві оболонки), і (або) металеві оболонки чи екрани кабелів високої напруги. Загальна довжина цих кабелів високої і низької напруги повинна перевищувати 1 км;
-   опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції не перевищує 2 Ом.
3.5   Якщо умови, які наведені в 3.3 і 3.4, не виконуються, провідники, що зазначені в 3.3, повинні бути приєднаними до заземлювального пристрою, заземлювач якого є електричне незалежним від заземлювача заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції.

Одним словом, читайте гл.3 ДБН В.2.5-27-2006.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #6 : 26 Липень 2010, 12:55:52 »
Так що 2 Ом пишуть ті, хто не хоче перевіряти всякі умови. Може й правильно.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #7 : 26 Липень 2010, 12:59:04 »
Насколько я понял, если ТП встроенная, то по ДБНу, а если отдельно стоящая то по ПУЭ.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #8 : 26 Липень 2010, 16:02:08 »
Я в проекте написала сопротивление - 2 Ом. А мне в экспертизе замечание написали - сопротивление заземления ТП определяется согласно п.1.7.100 ПУЭ-2006. Вот я и думаю, как мне его определить?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #9 : 26 Липень 2010, 18:06:06 »
Цитата: yuli
Вот я и думаю, как мне его определить?
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и пример.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #10 : 27 Липень 2010, 17:13:58 »
 Я имела в виду какой должна быть нормативная величина сопротивления заземляющего устройста - 4 или 2 Ом.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #11 : 27 Липень 2010, 20:39:03 »
yuli,ПУЕ Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки

 1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN(PE)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96). Але як писав O.S., необхідно визначити можливість використання 1 заземлюючого контуру для висшої та нисшої строни.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #12 : 27 Липень 2010, 23:28:35 »
yuli, не більше 4 Ома

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #13 : 28 Липень 2010, 10:09:54 »
Вот когда сделаете заземление, все равно получите меньше 1,5 Ом.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство ТП
« Reply #14 : 02 Серпень 2010, 11:29:51 »
ПУЕ-2009. П.1.7.98 пп.2
R=250/Ір
В Киеве Киевнегро пишет в ТУ, что Ір=62,5 А
Получаем 250/62,5=4 Ом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 