Автор Тема: Как проложить кабель ВВГ в земле?  (Прочитано 16641 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
O.S., а Вы небольшое внешнее освещение территорий из 5-10 фонарей тоже бронированным кабелем делаете?

Ні, АВВГ-шкою в трубі двостінній ДКС. Звідки там візьметься вода при нормальному монтажі-- навіть уявити не можу.

Цитата: andery
А что, у нас с 77года грунты поменялись или изоляция на кабелях другая стала?

Можливо і стала, бо ГОСТ на кабелі з пластмасовою ізоляцією вийшов у 1980 році, а ЕТУ поширюються на кабелі, які я так розумію випускались ще за старим ГОСТ (бо випущені в 1977 р.).
Як би там не було, для мене ПУЕ більший авторитет ніж ЕТУ.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ГОСТ на кабели ссылается на ЕТУ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабель ВВГ в земле?
« Reply #32 : 02 Серпень 2010, 10:24:52 »
O.S., полностью с тобой согласна  :D

если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю, то в данном случае - он прав  :D
заводу лучше знать.... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабель ВВГ в земле?
« Reply #33 : 02 Серпень 2010, 11:18:51 »
....
если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю, то в данном случае - он прав  :D
заводу лучше знать.... :)
Значит найдем другой завод ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабель ВВГ в земле?
« Reply #34 : 02 Серпень 2010, 12:41:58 »
Цитата: Андрюха РЗА
Значит найдем другой завод
вот это выход  ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабель ВВГ в земле?
« Reply #35 : 05 Червень 2012, 22:02:16 »
Значит найдем другой завод ;)
Ну як пошуки?  :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как проложить кабель ВВГ в земле?
« Reply #36 : 05 Червень 2012, 22:40:32 »
если завод-производитель запрещает зарывать свою продукцию в землю
Завод, не "запрещает", а "не рекомендует"

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мое мнение:
В городских условиях, на промплощадках, в тяжелых грунтах - однозначно прокладывать в трубах (не такие они и дорогие) или применять бронированные кабели.

Но у меня есть случай: грунты - песчаные, территория прокладки - парковая зона, кабелей много. Считаю вполне разумным в таком случае положить ВВГ/АВВГ прямо в грунт, сверху - сигнальную ленту, защитить трубами только на пересечениях и по дорогами.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.