Ещё в советские времена было дано "добро" на прокладку кабелей с винипластовой изоляцией без брони в земле. ИМХО С тех пор этого никто не отменял. Если у кого-то есть иные данные, поделитесь ссылками. пожалуйста. Лично я прокладываю их спокойно в земле и замечаний никогда не получала. Защиту кабелей трубами выполняю только при пересечении с коммуникациями, до недавнего времени применяла трубы а/ц, теперь ПНД фирмы ДКС, а по всей длине одиночные или же если два кабеля, защита сигнальной лентой. Что касается токовых нагрузок, то в 6ом издании ПУЭ прочитайте п.п.1.3.16, 1.3.17;1.3.18. ИМХО их тоже никто не отменял.+ кабели с винипластовой изоляцией допускают перегрузку по току 15% при прокладке в земле.