не нагружен ДГУ
« : 22 Липень 2010, 07:51:22 »
Подскажите техническое решение.
Есть складская площадка. Необходимо выполнить охранное освещение по первой категории эл. снабжения. Освещение разделено на 5 участков при сработке на прорыв должен загораться участок сработки и каждый соседний с ним. В нормальной ситуации освещение выключено. Основное питание идет от ТП, в качестве второго источника ставлю ДГУ на 30кВт с АВР и автоматизацией по 2й степени в контейнере.

 У меня вопрос: в случае если пропадет основное питание автоматически заведется ДГУ, а если сработки не будет ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ. Что делать?
Поставить нагрузочный балласт не могу, т.к. при одной сработке ДГУ загружается  на 50% (16кВт) при зажигании всех участков ДГУ загружается на 99%, т.е при 99% надо как то отключать тот дополнительный балласт.
Или выдумывать автоматику чтобы ДГУ заводился при исчезновении основного питания только при сигнале сработки от пульта ВОХР? Но не хочется  влезать в автоматику готового нового ДГУ.
« Останнє редагування: 22 Липень 2010, 08:03:50 від micha »

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #1 : 22 Липень 2010, 08:03:17 »
И что можно поставить в качестве нагрузочного балласта на 16кВт

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #2 : 22 Липень 2010, 08:57:36 »
Цитата: micha
ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ
Где такое написано ? ДГУ может работать и на холостом ходу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #3 : 22 Липень 2010, 10:26:00 »
почти во всех паспортах на ДГУ написано "не рекомендуется длительная работа установки на нагрузку меньше 25% от номинальной мощности.", а у меня вообще 0. А если поставить нагрузочный балласт в 16кВт, который при сработке участков отключать, то заведется ли ДГУ при подключенном балласте?
« Останнє редагування: 22 Липень 2010, 10:32:57 від micha »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #4 : 22 Липень 2010, 13:46:12 »
micha, а можно просто не ставить автоматический запуск ДГ при пропадании основного питания? Представил себе как регулярно ДГ включается на всякие ложняки от охранки - замучите машину. Может ЮПС можно применить? ЮПСу соляра не нужна , масла и антифризы. По деньгам не равнял. Свет очевидно на лампах накаливания?

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #5 : 23 Липень 2010, 08:08:26 »
свет на накаливании, но я хочу сделать на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #6 : 23 Липень 2010, 12:24:50 »
если включение будет эпизодическим "на проникновение" и не длительным то наверно сильно не наэкономите, главно чтобы включались лампы мгновенно без разогрева.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #7 : 26 Липень 2010, 11:01:23 »
Цитата: micha
на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.
конечно, у галогенок световой поток повыше будет, чем у обычной лампы, но к разряду энергосберегающих они никак не относятся да и гордое имя ламп накаливания у них тоже никто еще не отнял
я знаю не все, а только половину

 