как считать по Кнорингу
« : 16 Квітень 2008, 11:30:03 »
Кто работает с таблицами Кноринга, подскажите пожалуйста: правильно ли я считаю по этим таблицам?
разное количество светильников получается у меня по Кнорингу и по Dialux

 Производственное помещение (13х12х6) м
 Светильник ЛСП44 (2х40) установлены на высоте 6м. требуется освещение 200лк.

•   по Dialux получается ~30 светильника


•   по Кнорингу  таб 5.42
Т.к. Руд дана для 100лк , а у нас 200лк, то  4,6х 2=9,2

n= (Pуд х S)/Рламп=9,2х156/80=17,9=18шт.
т.к современные светильники более эффективны умножаем на понижающий коэф=0,75
n=18х0,75=13,5=14шт.

Разница получается более чем в 2 раза!!!???
Или я не так считаю???
И еще вопросы: Что означает группа 3 светильника, как ее выбирать?
            Правильно ли умножать на понижающий коэффициент?
                              Для светильников с лампами накаливания мы пользуемся этими же формулами без всяких коэффициентов (только таблицы на соответствующие светильники)?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #1 : 16 Квітень 2008, 12:15:54 »
Про группы светильников рассказывать долго. Проще посмотреть в ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" приложение Г или, если этого документа нет, то приложение 4 СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение". Какой-то из этих документов у вас должен быть. Так вот, просмотрев указанные источники и сопоставив с конструкцией светильника, вы определите, что светильник ЛСП44 Ардатовского светотехнического завода относится к эксплуатационной группе 7. И пересчет по таблице 5-44 Кнорринга даст Вам результат, который очень будет похож на расчет в Dialux'е. 29 шт с хвостиком.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #2 : 16 Квітень 2008, 12:23:01 »
Кстати, расчет по методу коэффициента использования с учетом таблицы коэффициента использования рассматриваемого светильника, приведенной в каталоге производителя, дает (при принятых Вами значениях коэффициентов отражения 50,30,10) значение 26,69шт.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #3 : 17 Квітень 2008, 04:46:55 »
спасибо, Roman

Re: как считать по Кнорингу
« Reply #4 : 22 Жовтень 2009, 08:43:53 »
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #5 : 22 Жовтень 2009, 10:19:39 »
"Группы" в Кнорринге и "експлуатационные группы" по ДБН В.2.5-28--совсем разные вещи вобще-то. В Кнорринге (издание 76 года) есть описание в таблице 3.2, шо означает номер той чи иншой группы (их всего 26).   

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #6 : 22 Жовтень 2009, 15:18:59 »
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
А откуда взята такая цифра ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #7 : 22 Жовтень 2009, 17:05:24 »
Quote (selected)
Люминесцентные лампы пробивают на 4м, если высота от уровня пола больше этого значения, то нужно выбирать другие светильники
Я склад освещал. ставил на высоты 5-6 метров. Проблем в высоте нет, а это главное, чтобы при обслуживании проблем не было.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как считать по Кнорингу
« Reply #8 : 22 Жовтень 2009, 17:37:16 »
І взагалі, шо значить:
Quote (selected)
"Люминесцентные лампы пробивают на 4м"?

Я шось в кінці робочого дня не можу догнати, що ця фраза означає :D

 