Кто работает с таблицами Кноринга, подскажите пожалуйста: правильно ли я считаю по этим таблицам?
разное количество светильников получается у меня по Кнорингу и по Dialux
Производственное помещение (13х12х6) м
Светильник ЛСП44 (2х40) установлены на высоте 6м. требуется освещение 200лк.
• по Dialux получается ~30 светильника
• по Кнорингу таб 5.42
Т.к. Руд дана для 100лк , а у нас 200лк, то 4,6х 2=9,2
n= (Pуд х S)/Рламп=9,2х156/80=17,9=18шт.
т.к современные светильники более эффективны умножаем на понижающий коэф=0,75
n=18х0,75=13,5=14шт.
Разница получается более чем в 2 раза!!!???
Или я не так считаю???
И еще вопросы: Что означает группа 3 светильника, как ее выбирать?
Правильно ли умножать на понижающий коэффициент?
Для светильников с лампами накаливания мы пользуемся этими же формулами без всяких коэффициентов (только таблицы на соответствующие светильники)?