Автор Тема: Електропитание компьютеров  (Прочитано 11089 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #45 : 13 Липень 2010, 22:41:23 »
Цитата: O.S.
Я хочу сказати, що струм витоку 5-ти компів буде більше ніж 10 мА. Тому ставити дифавтомат із дифструмом 30 мА на 5 комп"ютерів є прямим порушенням п. 12.23 ДБН В.2.5-23-2003. Цю групу може часто вибивати.  
и как вы определили , что ток будет более 10 мА. Расчетный ток на группу из 5-ти компьютеров будет максимум 10 А (и это если мы берем по 400 Вт на компьютер, хотя если руководствоваться ДБН то 80 Вт , все-таки оргтехика ;)), и если мы берем ток утечки из расчета 0,3 мА на 1 А нагрузки - то получается что суммарный ток утечки - 10*0,3 = 3 мА . А 3 mA Нне превышает 1/3 номинального дифтока. если что-то не так - можете поправить пожалуйста. :)
и я не настаивала, что надо ставить 1 дифавтомат на 5 компов - можно разбить на 2+3.
и еще немного непонятно. почему O.S. рекомендовал в групповой сети ставить 100  мА.ни в одном проекте подобного не видела. 100 mA видела только на вводе.
« Останнє редагування: 13 Липень 2010, 22:47:54 від Анастасия »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #46 : 13 Липень 2010, 22:52:58 »
hi_tech випередив мене, тільки хотів про ці розетки написати. Трохи диковинно, але як варіант можна розглянути.

А те, що всі пишуть, що 100 мА -- смертельний струм, так я вже писав, що і 30 мА теж в більшості випадків смертельний.

Цитата: O.S.
І 10 мА убиває (42% всіх смертельних випадків ураження сталося струмом до 10 мА)

Пороговий невідпускаючий струм (тобто такий, який паралізує м"язи) становить 10-20 мА для чоловіків, для жінок і того менше.
« Останнє редагування: 13 Липень 2010, 22:54:45 від O.S. »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #47 : 13 Липень 2010, 22:57:34 »
Цитата: Анастасия
и как вы определили , что ток будет более 10 мА.

см. ответ № 35. Компьютер -- не обыкновенный приемник, для него нельзя брать 0,3 мА на 1 А нагрузки.

Цитата: Анастасия
и еще немного непонятно. почему O.S. рекомендовал в групповой сети ставить 100  мА.ни в одном проекте подобного не видела. 100 mA видела только на вводе.

Я вообще-то в первую очередь за разбитие на более мелкие групы, во вторую -- за использованье розеток с встроеным УЗО, и только в третью -- за установку на группу УЗО 100 мА (что абсолютно не суперечит нормам, в частности ДБН В.2.5-27, см. ответ № 31)

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #48 : 13 Липень 2010, 23:07:28 »
АВВ - розетки супер!
просто замовник не погодиться :( - треба пояснити, показати
всім +
-дійсно ПК незвичайне навантаження :o
-варіанти є завжди
-кожний оберає сам варіант який йому сподобався
-цікава вийшла дискусія - багатьом стане в пригоді :thumbsup:
як пройде експертизу проект - викладу!
« Останнє редагування: 13 Липень 2010, 23:09:37 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #49 : 13 Липень 2010, 23:12:38 »
да уж :) дискусия так дискусия
но мы же нормами руководствуемся, а опять пишем что это необычная нагрузка и мощности берем по ДБН.
может есть тогда и данные по токам утечки для компьютера?
заинтересовало ;)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #50 : 13 Липень 2010, 23:16:42 »
Цитата: Анастасия
может есть тогда и данные по токам утечки для компьютера?


От ви в упор не хочете прочитати мій "ответ № 35"  :D

І заодно можна "ответ № 22" в цій темі прочитати
http://eom.com.ua/index.php/topic,5371.15.html

Quote (selected)
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра, під’єднаного до комп’ютера, не перевищував 3,5 мА


Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #51 : 13 Липень 2010, 23:20:18 »
Цитата: O.S.
От ви в упор не хочете прочитати мій "ответ № 35" 
что-то как-то я мимо глянула :D
теперь уж точно прочла :) спасибо)
ну тогда для меня уж точно это дискуссия не зря прошла! :D

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #52 : 05 Серпень 2010, 22:24:10 »
Цитата: G@S
все решил:
ставлю на групу:
- не более 5 ПК
- УЗО 16А/30мА
Спасибо всем
И зря. Рассказывал один знакомый электрик - ставили УЗО с 30 мА на 4-5 кампов - выбивало! Как думаете, почему? Ответ - источники бесперебойного питания (имеют конденсаторы или что-то типа того, при зарядке скачки тока) ???
« Останнє редагування: 05 Серпень 2010, 22:26:45 від *Андрей* »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #53 : 06 Серпень 2010, 14:52:42 »
Цитата: *Андрей*
И зря. Рассказывал один знакомый электрик - ставили УЗО с 30 мА на 4-5 кампов - выбивало! Как думаете, почему? Ответ - источники бесперебойного питания (имеют конденсаторы или что-то типа того, при зарядке скачки тока) Huh?

а яка ваша пропозиція? ???
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #54 : 06 Серпень 2010, 17:09:39 »
ставил на 3-4 ПК АВВ Диференційний автомат DS 951 AC-C16/0,03A - ничего не выбивало.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #55 : 06 Серпень 2010, 17:22:39 »
А хто пробував компа мегером тиркнуть? Мо в кого є лишній я б спробував струми витікання поміряти. У мене на 16А/30 мА по 15 компів стоїть. Якщо горбатий комп то це не значить, що треба ставить дифзахист на 100 мА - безпека перш за все. я так думаю.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #56 : 06 Серпень 2010, 17:33:35 »
Цитата: SergyK
У мене на 16А/30 мА по 15 компів стоїть.
Через УПС?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #57 : 06 Серпень 2010, 17:50:22 »
Цитата: SergyK
У мене на 16А/30 мА по 15 компів стоїть
- либо они все никогда не работают одновременно, либо....
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #58 : 06 Серпень 2010, 18:42:33 »
Василич, andery, нет не так , 60 кВт ЮПС стоит в голове комповых сетей 220 В, далее всё через 16А/30 мА на этажах. Компы работают с 8 до 5 практичеки все. Комната оргтехники принтеры, сканеры, плоттер на отдельном дифе , номинал защиты по току не помню. Индивидуальних ЮПСов на компах нет. 9 авг планируется провести конференцию это еще + 23 ноутбука одновременно, результат сообщу.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електропитание компьютеров
« Reply #59 : 06 Серпень 2010, 18:45:47 »
- либо они все никогда не работают одновременно, либо....
либо реальные токи утечки ниже ДБНовских

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.