Автор Тема: Расчет падения напряжения для СИП 3  (Прочитано 25303 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу поднять тему расчета падения напряжения для проводов СИП 3.
Кто как считает?

Я щитал разными вариантами, но недавно знакомы подсказал вот такой вариант:

100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Ro-Активное сопротивление провода СИП3
Хо-Индуктивное сопротивление Провода СИП 3

Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км


Хотелось бы услышать Ваше мнение)
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
индуктивное сопротивление.doc (26 Кб - загружено 3 раз.)
Для кабельных (проводных) линий  Xо и Rо находили по справочниках.
 Если данный провод питает нагрузку не в конце, а нагрузка раскидана по длине можно наверное применить формулы Кнорринга:

Если нагрузка только в конце можно посчитать по Кноррингу и сравнить с
Цитата: TURIST13
100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Аж интересно.. ;)
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 12:08:27 від *Андрей* »

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*,  попробуй.))) давай зададим условия?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
P=1000 кВт
cos(fi)=0.9
L=2500 м
СИП 3 1х70

dU= ???
нагрузка в конце линии
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
U= 6 кВ :-[
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня получилось dU=3,39%
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ro какое?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я взял 0,33
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по вот этой формуле : М/(10*Y*U^2*S)
Y-удельная проводимость для аллюминия я взял 31,7
М=Р*L

dU получилось 3,12%
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формула (6.16), стр.126.  Боровиков "Электрические сети энергетических систем"
dU= (P*R+Q*X)/Uн   (Uн без квадрата)

S=P/cos=1000/0.9=1111.111кВА
Q=sqrt (1111.111^2-1000^2)=484.32 кВАр

dU=((1000*0.33+484.32*0.35)*2.5)/6=208.13 В
Или в процентах: dU=(208.13/6000)*100=3.47%

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*,  Все сходится! ребеночек не наш)))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Формула (6.16), стр.126.  Боровиков "Электрические сети энергетических систем"
dU= (P*R+Q*X)/Uн   (Uн без квадрата)

S=P/cos=1000/0.9=1111.111кВА
Q=sqrt (1111.111^2-1000^2)=484.32 кВАр

dU=((1000*0.33+484.32*0.35)*2.5)/6=208.13 В
Или в процентах: dU=(208.13/6000)*100=3.47%
Аналогично посчитал. Хочу отметить, что удельное сопротивление величина скажем так не конкретная, не константа. Удельное сопротивление как алюминия, так и меди меняется в зависимости от температуры проводника.
Вот
Цитата: TURIST13
Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км
И если посмотреть, то мы видим, что все расчеты в данном топике отличаютя в пределах 0,5 %

Цитата: TURIST13
Я щитал разными вариантами, но недавно знакомы подсказал вот такой вариант:

100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Ro-Активное сопротивление провода СИП3
Хо-Индуктивное сопротивление Провода СИП 3

Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км


Хотелось бы услышать Ваше мнение)
На какой ГОСТ/справочник ссылается твой знакомый?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
U= 6 кВ
Сети выше 1000 В не проверяются по падению напряжения

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: grun
Сети выше 1000 В не проверяются по падению напряжения
Кто вам такое сказал? Пункт норм.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В иституте учили, что по падению напряжения проверяются только сети до 1000 В.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю