Автор Тема: Какое сечение выбрать?  (Прочитано 8176 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрей-

  • Гість
Какое сечение выбрать?
« : 11 Квітень 2008, 10:18:05 »
Начинающий проектировщик, не судите строго.
Делаю проект эл.снабжения 3х этажного дома. На розетки 2,5 на освещение 1,5 вот думаю, какое сечение выбрать от ВРУ к щитам, и от ТП к ВРУ. I=Рр/380*1,73*соsфи правильно? мощность на щитах 2,5 ,12,5 и 3,5 ,токи соответственно 3,9 ,19 и 5,3 мне что кабель от ВРУ до щита 1,5 квадрата брать? не мало? А в голове щита на сколько трёх фазный автомат нужно ставить? или Диф. автомат там нужен?
И ещё вопрос: эл. плита на кухне трёх фазная или однофазная?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #1 : 11 Квітень 2008, 10:32:00 »
Цитата: Андрей-
мне что кабель от ВРУ до щита 1,5 квадрата брать?
Конечно нет, берите минимум 5х4 а то и 5х6,
Аргументировать можна запасом и падением напряжения.
Соблюсти селективность по автоматам.
Цитата: Андрей-
И ещё вопрос: эл. плита на кухне трёх фазная или однофазная?
Бывают и такие и такие, это надо уточнить или дать примечание в проекте, мол при применение однофазной плиты надо вместо того поставить это. 

Андрей-

  • Гість
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #2 : 11 Квітень 2008, 10:46:41 »
andery,
А автоматы в щите? на освещение 10А, на розетки 16А, а вводной? и что ставить диф.автомат или что?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #3 : 11 Квітень 2008, 10:51:50 »
Андрей-,
я на розетки ставлю дифы, но есть люди ставят УЗО на несколько групп автоматов
ВВодной я ставлю выключатель нагрузки, но есть проектировщики что ставят автоматы тогда 25А или 32 А.
Скачайте вот это
http://schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=6435
 - будет полезно

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #4 : 11 Квітень 2008, 10:56:06 »
я обычно для питания щитка беру 4 квадрата (если расчет не требует больше). Сечас на щитке 3,5 кВт, а завтра на резервное место поставят автомат и прицепят кипятильник и что кабель питания перекладывать. Тем более длина этих кабелей в общей длине кабелей объекта невелика и увеличенное сечение сильно на общей стоимости не отразится. А за будущее будет спокойней  :) . А насчет схем, какие автоматы или дифы, так сходи для начала на сайт Шнейдер Электрик и поищи там брошюрку с оборудованием серии Домовой - там у них есть пару примеров схем, для затравки хватит
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #5 : 11 Квітень 2008, 11:11:52 »
Цитата: Андрей-
И ещё вопрос: эл. плита на кухне трёх фазная или однофазная?
Бывают и такие и такие, это надо уточнить или дать примечание в проекте, мол при применение однофазной плиты надо вместо того поставить это. 
andery, когда-то искал бытовую 3фазную, так и не нашел. Только технологич.исполнения для столовок, кафе и т.п. Поэтому линию на плиту расчитываю как 1ф нагрузку(это уже дляАндрей-), по ДБНу 23 Ррасч на плиту рекомендуют 7 кВт, отсюда ток 32,5А->диф на 40... Вообщем прочти методу по ссылке андрея там все порасписаннее

Андрей-

  • Гість
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #6 : 11 Квітень 2008, 11:18:59 »
Спасибо! Ещё такой вопрос. Нужно сделать уличное освещение, кол-во и мощность светильников пока не известно, но сказали, что кабель будет 4х16, включать нужно будет магнитным пускателем. Он от КЗ не защищает, автоматами нужно защищать? как это всё сделать? автоматы в шкафу дома, а пускатель с кнопками на улицу? если возможно схемку посмотреть. 

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #7 : 11 Квітень 2008, 11:31:15 »
Если не хочешь особо морочиться и не критичен вид и габариты - есть ящики управления освещением, навскидку у аско например http://www.acko.ua/products/?item_id=233 , на бумаге в каталоге и схема приводится

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #8 : 11 Квітень 2008, 11:49:47 »
Андрей-,  скачай в файловом архиве в разделе каталоги каталог моей конторы ООО"НЭКС". Там куча типовых схем на разнообразные устройства типа ВРУ, АВР, ЯУО и тп. Может что и пригодиться.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #9 : 19 Квітень 2008, 13:17:57 »
Цитата: Андрей-
если возможно схемку посмотреть.

Я вот такую юзаю, не моя
http://i012.radikal.ru/0804/95/0476dcd77eef.jpg
взято отсюда
http://colan.ru/forumnew/view.php?idthread=105806&from=0#1

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #10 : 15 Травень 2008, 11:10:51 »
ZoloS9479,добрый день!
Хотел посоветоваться насчёт расчёта 3х фазной нагрузки, при проектировании БС сотовой связи. Расчётная нагрузка по фазам имеет разницу до 40%, обязательно ли считать по максимально загруженной фазе, и если да , то как именно??
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #11 : 15 Травень 2008, 11:17:34 »
090,
В начале скажи для какого оператора делаешь? и я все тебе раскажу...тока тема тут не та...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #12 : 15 Травень 2008, 12:10:40 »
ZoloS9479,добрый день!
Хотел посоветоваться насчёт расчёта 3х фазной нагрузки, при проектировании БС сотовой связи. Расчётная нагрузка по фазам имеет разницу до 40%, обязательно ли считать по максимально загруженной фазе, и если да , то как именно??

Почитай темы http://eom.com.ua/index.php/topic,187.0.html, http://eom.com.ua/index.php/topic,390.msg2088.html#msg2088. Во второй Cyrop выложил РТМ там в п.3.2.1.7 упомянут твой случай-при разнице по фазам более 15% - мощность наиб.загр.фазы*3. Или у Барыбина в Справ.проект.снабжения, там с примерами.Принцип приведения 1ф к 3ф нагрузке, как по мне, одинаков для всех, но если Fogoso говорит, что имеются ньюансы для определенных операторов, пообщайся с ним как оно в реальности происходит

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #13 : 15 Травень 2008, 15:17:31 »
Спасибо за ответы!!!
Я работаю на БиЛайн, и в принципе во всех проектах вёл расчёт по РТМ, в данном случае я проекты визирую, но тут зашёл спор о том, что расчитывать по максимально загруженной фазе не обязательно, и при любых значених, мощности суммируются, т.к. сечение кабелей итак на порядок завышено(Ррас=3...5 кВт), кабель 5х10. Вопрос в том, стоит ли требовать пересчёта мощностей, ведь дальше идти в Технадзор??
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какое сечение выбрать?
« Reply #14 : 15 Травень 2008, 15:51:15 »
Я бы потребовал. Дело конечно твое, но если ты визируешь, значить соглашаешься с расчетом разработчика. И если следовать тому что сечение кабелей итак на порядок завышено то нафиг тогда вообще расчет мощности, так, на глазок, кабелек потолще и авось прокатит :thumbsdown:. Да и умышленное завышение сечения тож обосновать надо, или нежелание толком расчитать мощность и было этим обоснованием?

 