Для установки ктп ближайшая точка врезки в 10 кв - кабель принадлежащий крупному оборонному предприятию. Кабель их ведомственной сети, на картограммах киевэнерго его нету.
Как оформить врезку в него? - руководство предприятия не против, писать заявление на ТУ на них? как после  запуска ктп организовать учет, кто-нибудь сталкивался с такой историей?
« Останнє редагування: 15 Червень 2010, 11:41:29 від вадим78 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НУ а РП, от которых он в итоге питается чьи?
Тоже оборонка? Тогда нужно списываться с ними, и задавать им эти вопросы.
А вообще, если Киев - скажи адрес кабеля, попробую что-то посмотреть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: вадим78
Как оформить врезку в него?
Как это оформить врезку? Если хотите по одному кабелю питать несколько потребителей тогда нужно ставить РУ-10кВ, которое запитать этим кабелем, а от самого РУ уже подключать
Цитата: вадим78
оборонному предприятию
и вашего потребителя, а вообще схема плохая! Не ясен вопрос!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не ясен вопрос!
вопрос в документации в первую очередь.
если подавать заяву на ту в департамент, то они не смогут их подготовить так как у них нет никакой документации по этому кабелю.
если взять разрешение у владельца кабеля и приложить к заяве, то Медина может (?) накрутить закольцовку или замену кабеля или реконструкцию еще какую.
если подавать заяву на ту руководству предприятия ,то как в последствии организовывать учет?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: вадим78
если подавать заяву на ту в департамент, то они не смогут их подготовить так как у них нет никакой документации по этому кабелю.
если взять разрешение у владельца кабеля и приложить к заяве
В любом случае нужно получать разрещение (ТУ) у энержающей организации. И если использовать
Цитата: вадим78
кабель принадлежащий крупному оборонному предприятию
то
Цитата: вадим78
накрутить закольцовку или замену кабеля или реконструкцию еще какую
неизбежно!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: вадим78
если подавать заяву на ту руководству предприятия ,то как в последствии организовывать учет?
запросить у энергопоставщика технические рекомендации по организации учета.
Вопрос в другом - захочет ли энергопостачщик оплачивать
Цитата: вадим78
крупному оборонному предприятию
денежку за совместное использование электрических сетей?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
    • Перегляд профілю
    • Awards
вкратце развитие событий:
предприятие дает заказчику письмо с разрешением на врезку и данные по кабелю - (сечение, нагрузка)
Были у Медыны - он сказал ,что тп и кабель они на баланс себе брать не будут, пишите заявление на разработку ту.
остался вопрос с учетом:
у предприятия учет на их основной рп по высокому. если заказчик ставит свою тп и делает учет по низкому, то получается предприятие будет как оплачивать потери на кабели и на тп заказчика.
если поставить учет по высокому, то всервно должна быть какая то схема взаимозачета,чтобы предприятие и заказчик не платитли дважды. Как мне сообщили, в абонентском нет наработок такого способа учета.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто такой
Цитата: вадим78
Медыны
не знаю, а ТУ нужно брать у собственика сетей к которым подключаетесь, а у энергопоставщика технические рекомендации по организации учета.
Цитата: вадим78
у предприятия учет на их основной рп по высокому. если заказчик ставит свою тп и делает учет по низкому, то получается предприятие будет как оплачивать потери на кабели и на тп заказчика.
существует методика расчета потерь она же и приложение к договору на поставку электрической энергии.
Цитата: вадим78
если поставить учет по высокому, то всервно должна быть какая то схема взаимозачета,чтобы предприятие и заказчик не платитли дважды. Как мне сообщили, в абонентском нет наработок такого способа учета.
проблем никаких нет, от учета основного потребителя будет минусоватся показания суба, а в
Цитата: вадим78
абонентском
Вам морочат голову.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 