Автор Тема: Выдержит ли проводка?  (Прочитано 15847 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #15 : 14 Червень 2010, 13:27:53 »
Цитата: *Андрей*
Почему именно четыре??
Не заметил, что однофазная, тогда 3-х жильный
В таблице 1.3.5 говорится, про провода. Т.е. прокладка одного одножильного или одного трехжильного, от этого зависит пропускная способность.
Вопрос (уточнил): вы кабель 1,5 кв. сечения (медный) защищаете каким автоматом?

« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 13:35:12 від Yurik »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #16 : 14 Червень 2010, 13:30:05 »
Цитата: Yurik
вы кабель 1,5 кв. сечения защищаете каким автоматом?
До 16 А.
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 13:42:59 від *Андрей* »

projectbuilder

  • Гість
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #17 : 14 Червень 2010, 16:28:47 »
ИТАК!!!! аккумулировав все советы решил привентить духовой шкаф непоследственно к розетке!  С условием, что использовать одновременно только два устройства (ведь раньше с такой нагрузкой сеть вполне справлялась).  Ща варю себе пельмени, кипячу чайник и провожу первый тестовый обжиг печки при максимальной температуре))) .
 Полёт нормальный!!!
ЗЫ: ну а Посуду мыть буду после)) :thumbsup:

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #18 : 14 Червень 2010, 16:47:05 »
Цитата: projectbuilder
  Ща варю себе пельмени, кипячу чайник и провожу первый тестовый обжиг печки при максимальной температуре))) .
+ электрочайник? Ну-ну :)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #19 : 14 Червень 2010, 16:57:54 »
projectbuilder:D "Разрушитель мифов"
Как бы ты через какое-то время не написал тут : "Веду свой репортаж с пепелища своего жилища..."  :D :D :D (Шутка. Не дай Бог!)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #20 : 14 Червень 2010, 21:19:45 »
Quote (selected)
Могу ли я надеяться, что вся эта конструкция не полыхнёт синим пламенем в один прекрасный момент??

(6000 Вт + 2800 Вт)/220 В=40 (А)

40 А > 32 А (уставка автомата).

Вывод -- низзя, автомат будет выбивать.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #21 : 14 Червень 2010, 21:22:18 »
O.S.
Одновременное использование всех трёх устройств в принципе исключено!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #22 : 14 Червень 2010, 21:26:57 »
Ну и?

Написано 6000+2800 а не 6000+2800+2300

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #23 : 14 Червень 2010, 21:33:27 »
O.S., снимаю шляпу, я ступил :D
про невозможность одновременной работы варочной панели и посудомойки не сказано ни слова.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #24 : 14 Червень 2010, 21:36:40 »
Та там хоть и (6000+2300)/220=37,7 (А).
Как-то без вариантов.
Та и вообще, я б на месте projectbuilder не занимался б таким.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #25 : 14 Червень 2010, 21:40:34 »
Лично меня наповал убила картинка в первом посте, точнее ее правая часть - "это как и с чем это едят"?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #26 : 15 Червень 2010, 09:56:58 »
Цитата: projectbuilder
новую проводку тянуть совсем нет никакой возможности
Не верю! Чем то (внешним видом) для спокойствия нужно поступиться.
Как вариант в плинтусе или по плинтусу.
У меня дома на 2.5 квадратах сидят стиральная машина 2500, бойлер 1500, холодильник 400, телевизор 50, газовая плита 5, микроволновка 1100. Такая себе хозяйственная группа. Автомат 16 А держит.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #27 : 15 Червень 2010, 10:06:29 »
Цитата: Бригадир
У меня дома на 2.5 квадратах сидят стиральная машина 2500, бойлер 1500, холодильник 400, телевизор 50, газовая плита 5, микроволновка 1100. Такая себе хозяйственная группа. Автомат 16 А держит.
Странно.
У меня в офисе, когда я зеленый пришел на работу, стоял автомат на 16 А.
Работало 8 кампов, принтер, чайник.
Когда все это одновременно включалось (8*0.35+0.3+1.5=4.6 кВт, I=4.6/0.22*0.85=24.5А) выбивал как миленький. И все были в шоке)) Несохраненная инфа терялась, зоры обращались на меня.

projectbuilder

  • Гість
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #28 : 15 Червень 2010, 10:19:49 »
Quote (selected)
6000 Вт + 2800 Вт)/220 В=40 (А)

40 А > 32 А (уставка автомата).

Вывод -- низзя, автомат будет выбивать.

Надо учитывать, что 6000W на варочной панели достигается только одновременным включением ВСЕХ четырёх конфорок на максимум!!!! (тоже самое касается и посудомойки - 2300W она забирает кратковременно на нагрев воды) А одна конфорка, я думаю забирает максимум 1000-1500W.   Так что не так страшен чёрт, как его малюют.  Пара конфорок+ духовой шкаф/посудомойка дадут максимум 4500-5000W что вполне удобоваримо!    А Если вдруг будет больше - автомат сработает!!!

А Вопрос в том, ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПРОВОДКА???  6мм алюминий на сколько расчитан???
 
« Останнє редагування: 15 Червень 2010, 10:24:44 від projectbuilder »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #29 : 15 Червень 2010, 10:25:36 »
32А