Автор Тема: Выдержит ли проводка?  (Прочитано 15848 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

projectbuilder

  • Гість
Выдержит ли проводка?
« : 14 Червень 2010, 09:51:03 »
Доброе утро!!  Вопрос такой: имеется обычная совецкая розетка для электроплиты вида  
Со щитка к ней идет отдельный провод  .Автомат для этой розетки стоит на 32А. В данный момент к ней подключены варочная панель  6000W + посудомойка 2300W . Хочу туда же подключить духовой шкаф 2800W .   (Все подключения однофазные).
Одновременное использование всех трёх устройств в принципе исключено!
Могу ли я надеяться, что вся эта конструкция не полыхнёт синим пламенем в один прекрасный момент??    
Или в любом случае надо вести ещё одну розетку?



« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 10:03:35 від ZoloS9479 »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #1 : 14 Червень 2010, 09:55:05 »
Какое сечение провода от щитка? Если 4мм по меди или выше, то автомат, если что, мощность ограничит и ничего не сгорит (при условии хорошего автомата конечно). Но для мощных потребителей все же лучше отдельные линии тянуть.
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 09:57:38 від Bobertigra »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #2 : 14 Червень 2010, 10:01:51 »
ИМХО нельзя к одной розетке.
Если к одной, то:
Ток: І=P/0.22*cos=11.1/0.22/0.85=59.36А (автомат минимум на 63 А).
ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами:
Минимум - 16 мм.кв. - для одного трехжильного.
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 10:09:51 від *Андрей* »

projectbuilder

  • Гість
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #3 : 14 Червень 2010, 10:14:34 »
Сечение не знаю какое, (обычная многоэтажка , проводка уже была - стандартная наверно для всех домов), хотя в автомат входит алюминиевый провод.  Я все три девайса хочу привентить в один штепсель. Это нормально?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #4 : 14 Червень 2010, 10:19:55 »
Цитата: projectbuilder
Это нормально?
Нет. Если алюлюминий менее 16-25 мм.кв.
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 11:48:18 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #5 : 14 Червень 2010, 11:21:32 »
Цитата: *Андрей*
Ток: І=P/0.22*cos=11.1/0.22/0.85=59.36А
Откуда 11,1?
Цитата: projectbuilder
Одновременное использование всех трёх устройств в принципе исключено!
Но хотя:
Цитата: projectbuilder
Я все три девайса хочу привентить в один штепсель.
А что по отдельности подключать сложно?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #6 : 14 Червень 2010, 11:27:20 »
Цитата: CC19
Одновременное использование всех трёх устройств в принципе исключено!
Понедельник))
Цитата: CC19
Цитата: projectbuilder
Я все три девайса хочу привентить в один штепсель.
что не исключает одновременного включения..
Та и розетка судя по рисунку рассчитана на 32 А (1998 года выпуска).
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 11:52:15 від *Андрей* »

projectbuilder

  • Гість
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #7 : 14 Червень 2010, 12:02:05 »
Тогда такой вопрос:  могу ли я подключить посудомойку в обычную бытовую розетку взяв землю из розетки для духовки (в обычных розетках земли нет) ??? 

Для обычных розеток стоит 16А автомат

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #8 : 14 Червень 2010, 12:06:01 »
А вариант новой проводки не рассматривается? Для такой техники лучше тянуть свою линию. И будете спать спокойно.

projectbuilder

  • Гість
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #9 : 14 Червень 2010, 12:13:16 »
новую проводку тянуть совсем нет никакой возможности (( к сожалению....  вот по-этому и ищу варианты...

Как выяснилось, от щитка в розетку идет алюминиевый провод сечением 6мм ...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #10 : 14 Червень 2010, 12:49:25 »
Цитата: projectbuilder
Как выяснилось, от щитка в розетку идет алюминиевый провод сечением 6мм ...
Такая проводка рассчитана на длительно-допустимый ток 26А (мощность 8.4 кВт). Больше нагрузку не подключите никак.
Т.е. возможны комбинации попарного включения электроприемников.
Уточните длину от распредшкафа к вашей розетке (может не прокатить по короткому замыканию или потере напряжения).
И автомат на 32 А при таком сечении проводника - полный...
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 12:56:19 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #11 : 14 Червень 2010, 12:57:54 »
Цитата: *Андрей*
Больше нагрузку не подключите никак
Подключить то можно (автомат все таки на 32А), а вот проводка точно не выдержит. Вам все таки лучше заменить кабель от щитка до кухни, на медный 6 квадратов. Проложить в коробе. А так все это может привести к плачевным результатам. А если вас не будет дома и кто-то из домочадцев забыв или замотавшись включит несколько приборов одновременно.
Цитата: *Андрей*
Такая проводка рассчитана на длительно-допустимый ток 26А
А по ПУЭ вроде 32А.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #12 : 14 Червень 2010, 12:59:38 »
Цитата: Yurik
А по ПУЭ вроде 32А.
одного трехжильного - 26 А.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #13 : 14 Червень 2010, 13:12:44 »
Вообще-то здесь четыре одножильных. Насколько я понимаю имеется ввиду, что из скольких жил состоит провод.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #14 : 14 Червень 2010, 13:17:32 »
Цитата: Yurik
Вообще-то здесь четыре одножильных.
Почему именно четыре??
Цитата: *Андрей*
одного трехжильного - 26 А.
Цитата: Yurik
Насколько я понимаю имеется ввиду, что из скольких жил состоит провод.

 Насколько я понимаю если в табл. ПУЭ пишется 4 одножильных - значит это 4 отдельных провода.
Один трехжыльный - это один провод (или кабель) с тремя жилами (например L+PE+N).
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 15:54:42 від *Андрей* »