grossel, то-есть уровни - это не нормативный термин. Понятийный. Как и "котловая автоматика".
Котловой автоматикой я назвал то, что Вы как раз перечислили. То-есть перечень параметров из "Правил безопасности газоснабжения", обеспечивающий безопасную работу котла.
А что касается общей автоматики котельной, то есть минимальный перечень параметров контроля и сигнализации, который необходимо выполнить для котельной с персоналом, и без персонала (по ДБН В.2.5-77-2014 "Котельні"). И эти перечни тоже вызывают вопросы, у меня по крайней мере.
Например, почему для котельной без персонала нет контроля и передачу дежурному сигналов по отклонению давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети, по отклонению уровней в баках? Отклонение давление газа и авария котла в общем входит в пункт "неисправность оборудования".
Но отклонение давления воды в обратн. труб. тепловой сети это не авария оборудования котельной, и непонятно, требуется ли его контроль?
Отклонение уровня в баках так же может быть не аварией оборудования (бак запаса сырой воды, например), но эти уровни в любом случае контролируются, и их передача возможна дополнительно при её технической возможности.
А вот давление в обратн. труб. тепловой сети даже не требуется для котельной без персонала, хотя этот параметр, логически, более важен для котельной без персонала, чем даже с персоналом. Не понятно, контролировать его, или нет?
Сейчас время тотальной экономии, во всем нужно определить минимальные требования в соответствии с нормами, и превышать/улучшать автоматику приходится только обоснованно. Ведь совершенствовать котельную можно сколько угодно, но всё в итоге упрется в цену.