Автор Тема: Топочная или котельная?  (Прочитано 19750 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alexander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Топочная или котельная?
« : 04 Червень 2010, 11:38:31 »
Хотелось бы услышать мнение в постоянном вопросе: "Чем отличается топочная от котельной?".
Согласно "Рекомендиции по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов работающих не природном газе" молниезащиту котельной следует предусматривать по II категории (правда еще по РД).
Как быть с топочной? Попадает ли она также под эту категорию.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #1 : 04 Червень 2010, 11:50:18 »
Alexander, частично дебаты по топочной - http://eom.com.ua/index.php/topic,2549.0.html
по вопросу: мощностью тепловой отличается, в меньшую сторону, молниезащиту - делать, ИМХО

Offline Alexander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #2 : 04 Червень 2010, 11:55:35 »
То что делать в этом я не сомневаюсь. Вот влияет она на категорию молниезащиты.
Если здание попадает под III категорию молниезащиты, а в нем есть топочная то следует выполнять все же по III кат. или всеже ужесточаются нормы до II кат.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #3 : 04 Червень 2010, 12:24:14 »
см. РД п.1.4., по новому ДСТУ такие ситуации не рассматриваюстя :thumbsdown:

Offline Alexander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #4 : 04 Червень 2010, 12:34:33 »
Судя по ответу, Вы считаете что топочная приравнивается к котельной?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #5 : 04 Червень 2010, 12:51:02 »
В общем много хотел написать, но все как всегда сведется к ответу на вопрос:
"Топочная - взрывоопасное помещение?"...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #6 : 04 Червень 2010, 13:20:35 »
ну, судя по моим ответам, я также все еще в поиске определения "топочная" :)
Цитата: Alexander
Вы считаете что топочная приравнивается к котельной?
у Вас есть контраргументы?

Offline Alexander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #7 : 04 Червень 2010, 14:11:25 »
В том то и дело, что никаких контраргументов вообще нет.
Была у меня беседа с одним архитектором. Так он четко разграничивал топочную и котельную по мощности.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #8 : 04 Червень 2010, 14:38:40 »
Цитата: Alexander
Была у меня беседа с одним архитектором
аналогично, только в моем случае ГИП исключал в принципе ее существование как таковое, в связи с отсутствием определения в НТД, а значит: топочная котельная

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #9 : 04 Червень 2010, 14:42:22 »
Alexander, почитайте темки http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26700 и http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,194.0.html
Из всего я сделал вывод для себя, что "топочная" - помещение в котором установлены теплогенераторы (требования к которым изложены в приложении 4 Посібник до СНиП ІІ-35-76 и ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение общественных зданий") на которое не распространяются требования СНиП ІІ-35-76.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #10 : 04 Червень 2010, 15:00:44 »
Сантехники говорят что помещение с котлами (теплогенераторами) правильно называть не топочная, а теплогенераторная. Котельная же может включать не только помещение теплогенераторной но и другие.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #11 : 06 Червень 2010, 19:05:19 »
Цитата: hi_tech
Топочная - взрывоопасное помещение?
ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.5.13. Зони   в   приміщеннях   і   зони  навколо  зовнішніх
установок,  у яких тверді,  рідкі і  газоподібні  горючі  речовини
спалюються  як  паливо  або  утилізуються  шляхом  спалювання,  не
належать  до  вибухонебезпечних

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котел на твердом топливе 10кВт
« Reply #12 : 05 Серпень 2015, 09:38:27 »
Лаборатория 2-х этажная 10х4м, в ней - отдельное помещение - теплогенераторная с котлом на твердом топливе Стропува 10кВт, и два насоса: на контуре котла, и контуре теплоснабжения. По новом ДБН В.2.5-77-2014
Quote (selected)
1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.
Правильно я понимаю, что особых требований в части автоматики и сигнализации нету? Т.е достаточно только запитать циркуляционные насосы, и управлять ими по месту?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #13 : 05 Серпень 2015, 10:09:17 »
Котельная с твердотопливными котлами никогда не относилась к взрывоопасным. С возможных сигнализаций в котельной может предусматриваться сигнализация о наличии микроконцентрации угарного газа и пожарная сигнализация.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Топочная или котельная?
« Reply #14 : 05 Серпень 2015, 10:23:17 »
С возможных сигнализаций в котельной может предусматриваться сигнализация о наличии микроконцентрации угарного газа и пожарная сигнализация.
Может, но не обязательно, верно?
Сигнализатор поставить не проблема, просто хочу разобраться, правильно я понимаю, что для всех котлов (в т.ч и газовых) до 200кВт, достаточно по нормам только местного управления, без контроля, автоматического регулирования и сигнализации параметров котельной (теплогенераторной)?

Пож.сигнализация не в счет.
« Останнє редагування: 05 Серпень 2015, 10:25:03 від CC19 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: