Автор Тема: Топочная или котельная?  (Прочитано 13437 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexander

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
    • Awards
Хотелось бы услышать мнение в постоянном вопросе: "Чем отличается топочная от котельной?".
Согласно "Рекомендиции по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых теплогенераторов работающих не природном газе" молниезащиту котельной следует предусматривать по II категории (правда еще по РД).
Как быть с топочной? Попадает ли она также под эту категорию.

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 306
  • -Receive: 1608
  • Сообщений: 3 503
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Alexander, частично дебаты по топочной - http://eom.com.ua/index.php/topic,2549.0.html
по вопросу: мощностью тепловой отличается, в меньшую сторону, молниезащиту - делать, ИМХО

Оффлайн Alexander

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
    • Awards
То что делать в этом я не сомневаюсь. Вот влияет она на категорию молниезащиты.
Если здание попадает под III категорию молниезащиты, а в нем есть топочная то следует выполнять все же по III кат. или всеже ужесточаются нормы до II кат.

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 306
  • -Receive: 1608
  • Сообщений: 3 503
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
см. РД п.1.4., по новому ДСТУ такие ситуации не рассматриваюстя :thumbsdown:

Оффлайн Alexander

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
    • Awards
Судя по ответу, Вы считаете что топочная приравнивается к котельной?

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 319
  • -Receive: 462
  • Сообщений: 1 477
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
В общем много хотел написать, но все как всегда сведется к ответу на вопрос:
"Топочная - взрывоопасное помещение?"...

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 306
  • -Receive: 1608
  • Сообщений: 3 503
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
ну, судя по моим ответам, я также все еще в поиске определения "топочная" :)
Цитата: Alexander
Вы считаете что топочная приравнивается к котельной?
у Вас есть контраргументы?

Оффлайн Alexander

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
    • Awards
В том то и дело, что никаких контраргументов вообще нет.
Была у меня беседа с одним архитектором. Так он четко разграничивал топочную и котельную по мощности.

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 306
  • -Receive: 1608
  • Сообщений: 3 503
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Alexander
Была у меня беседа с одним архитектором
аналогично, только в моем случае ГИП исключал в принципе ее существование как таковое, в связи с отсутствием определения в НТД, а значит: топочная котельная

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 319
  • -Receive: 462
  • Сообщений: 1 477
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Alexander, почитайте темки http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26700 и http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,194.0.html
Из всего я сделал вывод для себя, что "топочная" - помещение в котором установлены теплогенераторы (требования к которым изложены в приложении 4 Посібник до СНиП ІІ-35-76 и ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение общественных зданий") на которое не распространяются требования СНиП ІІ-35-76.

Оффлайн Илья

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Сообщений: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сантехники говорят что помещение с котлами (теплогенераторами) правильно называть не топочная, а теплогенераторная. Котельная же может включать не только помещение теплогенераторной но и другие.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 79
  • -Receive: 1070
  • Сообщений: 4 383
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: hi_tech
Топочная - взрывоопасное помещение?
ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.5.13. Зони   в   приміщеннях   і   зони  навколо  зовнішніх
установок,  у яких тверді,  рідкі і  газоподібні  горючі  речовини
спалюються  як  паливо  або  утилізуються  шляхом  спалювання,  не
належать  до  вибухонебезпечних

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 87
  • -Receive: 205
  • Сообщений: 1 517
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Лаборатория 2-х этажная 10х4м, в ней - отдельное помещение - теплогенераторная с котлом на твердом топливе Стропува 10кВт, и два насоса: на контуре котла, и контуре теплоснабжения. По новом ДБН В.2.5-77-2014
Цитировать (выделенное)
1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій, пересувних котелень, електрокотелень, котелень з котлами-утилізаторами, котлами з високотемпературними органічними теплоносіями та іншими енерготехнологічними котлами, котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно.
Правильно я понимаю, что особых требований в части автоматики и сигнализации нету? Т.е достаточно только запитать циркуляционные насосы, и управлять ими по месту?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 1499
  • Сообщений: 8 259
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Котельная с твердотопливными котлами никогда не относилась к взрывоопасным. С возможных сигнализаций в котельной может предусматриваться сигнализация о наличии микроконцентрации угарного газа и пожарная сигнализация.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 87
  • -Receive: 205
  • Сообщений: 1 517
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
С возможных сигнализаций в котельной может предусматриваться сигнализация о наличии микроконцентрации угарного газа и пожарная сигнализация.
Может, но не обязательно, верно?
Сигнализатор поставить не проблема, просто хочу разобраться, правильно я понимаю, что для всех котлов (в т.ч и газовых) до 200кВт, достаточно по нормам только местного управления, без контроля, автоматического регулирования и сигнализации параметров котельной (теплогенераторной)?

Пож.сигнализация не в счет.
« Последнее редактирование: 05 Август 2015, 10:25:03 от CC19 »

 