Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста, делаю освещение кабелем ВБбШв5х16  в траншее, запитываю 10 светильников по 250 Вт, а потом по условиям нельзя идти в траншее, поднимаюсь по опоре, через муфту соединяю кабель с СИПом и запитываю еще 12 светильников. Думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Подскажите так можно сделать? Можно ли соединять медный кабель с СИПом. И как просчитать общие потери?  Извините, если написала не сильно понятно.
« Останнє редагування: 02 Червень 2010, 16:58:43 від Лена Аб »

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему не алюминиевым кабелем в земле?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
или почему не сразу СИПом если уж
Цитата: Лена Аб
потом по условиям нельзя идти в траншее
?

Лена Аб

  • Гість
Нельзя сразу СИПом, т.к. это территория АЗС, а по нормам должен быть кабель в траншее  и его уже запроектировали медным, а я освещяю часть прилегающей дороги, и там необходимо СИПом. Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?

Андрійка

  • Гість
 
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лена Аб,
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
за муфты не знаю, есть вот такое - стр.8 Изолированные ответвительные зажимы DZ6 для присоединения СИП к кабелям

Лена Аб

  • Гість
Цитата: Андрійка от Сегодня в 16:28:24
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога

Большое спасибо. Подскажите еще пожалуйста, у меня 5-жильный кабель  правильно, что СИП я беру СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 (это же тоже вроде 5 жильный)?

Андрійка

  • Гість

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет.
Кабель с сипом можно соединить разными способами:
1. С помощью Гильз MJPB(это у ниледа. моно также найти аналоги у др. производителей)
2. У НИЛЕДА также есть "Арматура для соединения проводов воздушной и кабельной линий." и в зависимости от сечения применяются следующие зажимы:
   - Р151, PR151+BI, PR240+BI, CD71+BI, CD 153N+BI
3. У TAYCO тоже для этого случая предусмотренны  соединители SMOE+термоусажимая перчатка+ термоусаживаемые трубки.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А забыл написать.
5-и жильный сип не тоже самое что 5-и жильный кабель!
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Лена Аб

  • Гість
Цитата: TURIST13
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
А зачем использовать 2 жилы для освещения?

Андрійка

  • Гість
Цитата: Лена Аб
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
- "дополнительные" - это нулевые жилы?...
Цитата: Лена Аб
думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
Я бы делал TN-C...Смысл тянуть помимо рабочего еще и защитный нулевой проводник...
Кажется сеть трехфазная, 3 фазы 3х25мм - на освещение.
Кто может дать инфу по выбору и полному описанию СИПов?
« Останнє редагування: 03 Червень 2010, 12:09:34 від Андрійка »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такой вариант, набиралось с каталога Ликург (используют арматуру Ensto)

Лена Аб

  • Гість
Цитата: Андрійка
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
У меня система TN-S. Кабель медный 5х16, а потом переход на СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Я с СИПом в 1 раз сталкиваюсь, и не совсем понимаю про эти все жилы, но по потерям проверила, вроде проходит.

Андрійка

  • Гість
Цитата: Лена Аб
У меня система TN-S.
Упс..ступил, правильно (TN-S - разделение защитного и рабочего нулевых проводников по всей сети).
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.

 