Ну исходя из того, что газ все таки рядом есть и того, что полное электроотопление - вещь все таки довольно дорогая (по опыту знаю, что на него обычно идут только при отсутствии газа), а теплые полы в санузлах не в счет (они кстати могут быть и на воде) принимаю вторую строку таблицы 4.3 (отопление-газ, плита - электро). То есть такой себе промежуточный вариант. Не буду расписывать расчет (лень
):
- сборка №4, расчетная мощность 97,2 кВт, ток питающего кабеля 151 А;
- сборка №2, расчетная мощность 163,2 (121) кВт, ток питающего кабеля 253 (187) А
В скобках указал результаты исходя из предпосылки, что все потребители сидят на сборке №2 (непосредственно). В итоге принимаю худший вариант - 253 А. Согласно ПУЭ (табл. 1.3.7.) кабель 4*185 выдерживает длительно допустимый ток 354 А, НО при таких параметрах потери напряжения в кабеле составят 7,1% уже на сборке №2, что будет примерно 215 В фазного напряжения на сборке (исходя из предпосылки, что на шинах 0,4 кВ ТП имеем те самые 0,4). Ну а добавив (или скорее отняв) падение напряжения в абонентской линии получим не очень качественную э/э уже у потребителей сидящих на сборке №2 (считать дальше уже облом, но там соотношение сечение/мощность больше, кабель короче - так что добавка небольшая). Ну вот такой "кратенький" анализ