Автор Тема: Освещенность открытой коммунально-складской площадки  (Прочитано 3710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

alestepochkin

  • Гість
Всем доброго дня!
Дублирую свой вопрос из названия темы. Помогите пожалуйста найти нормативный документ, где указана нормированная освещенность (средняя горизонтальная) открытой коммунально-складской площадки. Сколько люкс?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
alestepochkin, а можно полюбопытствовать для какой страны нужны нормы ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

alestepochkin

  • Гість
Да. Прошу пардон.  :-[ Россия.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Нормы освещенности для складов - СНИП 23.05-95
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
alestepochkin, так как вы незарегистрированный пользователь не могу написать в личку, но очень хочется спросить: откуда такой ник?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

alestepochkin

  • Гість
В том то и дело... Я зарегестрирован, но не могу вспомнить пароль...   :'( Я с радостью пообщаюсь  :thumbsup:, но... чуть позже. Просто срочно надо, давай сначала к делу.   ;) В этом снипе есть складские помещения, но нет открытых складских (или, прости Господи, коммунальных) складских площадок. если есть, ткните носом. Пятница... Пред праздником... Да еще и пред отпуском... В общем крышу у маеня уже рвет. Какая же она, эта освещенность?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Освещение открытых складов

По рекомендациям РАМН уровень освещенности для открытых складов находится в пределах от 20 до 50 лк. Освещение открытых складов выполняют с помощью светильников и прожекторов. Светильники подвешивают к канатам, натянутым над складской площадкой, либо устанавливают на металлических или железобетонных опорах.

При освещении штабельных складов необходимо учитывать, что высота мачт должна быть на 5...6 м больше высоты штабеля. При таком складировании мачты следует размещать по периметру склада, напротив проездов, чтобы уменьшить зоны затенения, создаваемые штабелями.

Склады с разгрузочной галереей можно освещать светильниками, установленными на ограждении крыши галереи, на поворотных кронштейнах с большим (1,5...2 м) вылетом, для того чтобы создать необходимый уровень освещенности по всей площади складирования.

При освещении складов с козловыми и мостовыми кранами используются в основном прожекторы; их следует размещать так, чтобы направление прожектора совпадало с направлением зрения крановщика.

Для складов с мостовыми кранами небольшой ширины (24...30 м) использование мачт нерационально, экономичнее установка прожектора прямого света с лампой накаливания типа ПКН на ограждении тормозных площадок. Для устранения вибрации (от работы крана) необходимо в этом случае применять амортизаторы.

Для освещения хранилищ жидких веществ в емкостях используют в основном прожекторные мачты. При определении угла наклона прожекторов необходимо учитывать высоту освещаемой поверхности, которая может находиться как на уровне земли, так и на уровне верхних установочных площадок емкостей.

Для открытых складов также обязательным является устройство охранного освещения. Охранным называют освещение, позволяющее наблюдать за границами территории. Значение наименьшей освещенности, создаваемой вдоль границ охраняемых в ночное время площадок складов, должно быть 0,5 лк на уровне земли. Для охранного освещения применяют в основном светильники, но можно использовать и прожекторы. При выполнении охранного освещения экономически выгодно использование ограждений для установки светильников и прожекторов, а иногда специальных стоек и опор. Охранное освещение должно питаться от самостоятельных линий согласно требованиям ПУЭ.

Коммунальные или иные, это не оговаривается.
« Останнє редагування: 07 Травень 2010, 13:50:56 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

alestepochkin

  • Гість
Ясно. Спасибо. Хотя бы рекомендации. Ща, вспомню пароль и напишу в личку.  :thumbsup:

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 тут еще посмотри, может что-то подходящее найдешь
« Останнє редагування: 07 Травень 2010, 14:02:06 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Вот еще продублирую с другого источника:

Освещение открытых складов имеет свои нормы и правила. Освещённости для различного рода работ на открытых пространствах принимаются в зависимости от разряда зрительных работ и чаще всего лежат в пределах от 2 до 50 лк.

Так, например, освещённость открытых механизированных складов сыпучих материалов и готовой продукции, являющихся наиболее распространёнными объектами на территориях промышленных предприятий, принимается равной 5 лк.

Для освещения складов на открытых пространствах, в отличие от закрытых помещений, как правило, принимаются светильники прожекторного типа, так как такие объекты имеют обычно площади значительных размеров, а осветительные приборы могут размещаться только за пределами освещаемых площадей. Рекомендуется ограничивать число мест установки прожекторов (насколько это возможно по условиям светотехнического расчёта и по конструктивным соображениям) и устанавливать их группами для ограничения зон слепящего действия, удобства эксплуатации и упрощения электрической схемы.

Проектирование. При проектировании освещения открытых складов проектировщик в первую очередь выявляет возможность установки осветительных приборов на крышах близлежащих зданий. Для установки прожекторов на крыше должно быть выдано строительное задание на прожекторную площадку. В задании должна быть отмечена необходимость обеспечить безопасный выход обслуживающего персонала на крышу и проход по крыше к прожекторной площадке. При невозможности установки прожекторов на крышах зданий предусматриваются специальные прожекторные мачты. На площадках мачт могут быть установлены всевозможные типы прожекторов, отличающихся по массе и по размерам друг от друга. Исключение составляют осветительные устройства с ксеноновыми лампами, которые имеют значительную массу и размеры, а, следовательно, требуют специально спроектированных мачт.

Выбор способа освещения открытых механизированных складов зависит от характера складирования и от организации на них погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых различного типа кранами, транспортёрами, штабелеукладчиками, автопогрузчиками и т. п.

При штабельном хранении мачты следует размещать по периметру склада, напротив проездов, чтобы уменьшить зоны затенения, создаваемые штабелями.

При освещении складов с козловыми и мостовыми кранами прожекторы следует размещать так, чтобы направление лучей прожекторов по возможности совпадало с направлением зрения крановщиков, иначе они могут быть ослеплены. В освещении такого вида складов также рекомендуется двустороннее размещение мачт, но допустимо и одностороннее размещение при небольшой ширине склада.

Не следует забывать, что на складе могут выполняются такие работы, как сварка или сборка металлоконструкций, ремонтные работы и т. п., имеющие более высокие требования к освещённости, чем общая территория склада. При проектировании освещения в данных зонах следует руководствоваться соответствующей отраслевой нормативно-технической документацией.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.