Автор Тема: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ  (Прочитано 2737 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

NailDer

  • Гість
Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
« : 29 Квітень 2010, 13:57:58 »
Необходимо проложить от ТП 300 метров линий 200 метров по воздуху СИПом. И 100 метров в збемле бронированым кабелем. Вопрос кто сталкивался:Какие виды муфт необоходимо установить, на опорах? Еще заказчик хотел проложить СИП в земле в металических трубах. Возможно ?)  :-[

Online Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 696
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
« Reply #1 : 29 Квітень 2010, 14:12:37 »
NailDer, есть пособие от южкабеля по проектированию СИПа с линейной арматурой Niled. Есть там узел №10 переход с СИПа в землю, стоит муфта типа КНтп.
А по поводу СИП в земле почитайте п. 2.3.115 ПУЭ
« Останнє редагування: 29 Квітень 2010, 14:17:02 від Yurik »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
« Reply #2 : 29 Квітень 2010, 14:48:51 »
NailDer, в металлических трубах не ложат в земле. для этого есть асбестоцементные и пластмассовые. сип в земле не ложат. ввг в трубе - возможно.

 