Автор Тема: Расчет тока однофазного короткого замыкания  (Прочитано 37197 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Программа расчётов однофахных токов КЗ в сетях 0,4кВ (не моя, нашел в Интернете) пробуем....

Offline chernigov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо

ALLex

  • Гість
Ошибочка в первой же табличке на трансформаторах 400/630 кВА. Соответственно и дальше пошел сдвиг значений Zтр (Т/Yн). Дальше не смотрел.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще по данной сылке
http://www.adp.ru/raschet-toka-odnofaznogo-korotkogo-zamyikaniya.html
расчеты не проверял.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто как вручную щитает токи КЗ? Почитал ГОСТ 28249-93 и РД 153 34 0 20 527 98 и чесно говоря разобраться не смог. Подскажите последовательность расчёта, какие формулы используються, а если был бы примерчик, так было бы васче прекрасно :)

зюс

  • Гість
Для  расчета тока КЗ вначале составляют эквивалентную однолинейную схему, в которую входят все элементы системы электроснабжения с указанием мест возникновения короткого замыкания. От ТП до потребителя . Затем составляют схему замещения, на которой все элементы предыдущей схемы показывают в виде сопротивлений.
      При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах. Схему замещения приводят к результирующему сопротивлению, после чего ведут расчет токов КЗ.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ
Iп0(3)= Uн/1,71SQR(r1 2+ x1 2),
SQR - корень
где  Uн– номинальное линейное напряжение;
r1, x1 - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ, при условии, что сопротивление прямой и обратной последовательности равны
Iп0(1)=3*Uф/sqr((2*r1+r0)2+ (2*x1+x0)2),                где Uф – номинальное напряжение;
r1S, x1S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
r0S, x0S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности, мОм.
При расчете токов КЗ в сетях, питаемых  трансформаторами мощностью до 1600 кВА, учитывать сопротивление автоматических выключателей, переходных контактов аппаратов введением в расчет активного сопротивления:  для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников.


зюс

  • Гість
Хотела привесить свое произведение по расчету кз в Ёкселе, чей-то не получается загрузить ёксельный файл

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: зюс
Хотела привесить свое произведение по расчету кз в Ёкселе, чей-то не получается загрузить ёксельный файл
попробуй в файловый архив или мне на ящик vyacheslav7307@mail.ru :)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У відповідності до (всіма улюбленого) ДБН В.2.5-23-2003 "Інженерне обладнання будинків і споруд" Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. розділ 6.  ЗАХИСТ   ВНУТРІШНІХ   ЕЛЕКТРИЧНИХ   МЕРЕЖ   ТА   ВИБІР    ПЕРЕРІЗУ  ПРОВІДНИКІВ. П.6.2 Розрахунок струмів КЗ необхідно виконувати згідно з ГОСТ 28249. Але...
Вказаниий ГОСТ нічого не знає  4-жильні кабелі у відповідності до ДБН В.2.5-23-2003(4*...), або про 5 жильні взагалі мовчанка...
Пробував написати рорахунок в XL (з урахуванням опору системи , та струмім КЗ (з урахуванням часу відключення )), получються дуже сумні цифри(по перетинам кабелів)

BepxomypoB

  • Гість
Я расчет делаю в MathCAD'е. Если надо кому, могу выложить

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BepxomypoB, Виложи! Попробувати треба все.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно было бы глянуть.

Offline sailor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я расчет делаю в MathCAD'е. Если надо кому, могу выложить
Если можно выложите плиииз

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, зюс, Расчет делаю по Шаповалову. Какая разница 3х, 4х, или 5ти жильный кабель, расчет делается для однофазного замыкания на землю. Единственно с чем иногда возникают проблемы так это с переводом значения сопротивления петли "фаза-ноль" от кабеля где нулевая жила тоньше фазной к кабелю с одинаковыми сечениями жил. Что касается времени отключения, то необходимо смотреть токовременные характеристики автоматов. Для характеристики "В" соотношение Ік/Ін=5, для "С" - 10, для "Д"- 20