Я для стояков этажных щитов, телеусилителей, розеток уборочных машин, слаботочных устройств, прокладываю провода ПВ в ПВХ трубах,
и только для освещения лестничных клеток применяю N2HX.
Согласно ГОСТ 6323-79 "ТУ на провода с ПВХ изоляцией" (в том числе АПВ, АППВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ) п.2.6.12 "провода не должны распространять горение". Про пучок в ДБН 15 не упоминается.
По поводу кабелей в трубах - допустимый длительный ток беру как прокладка по воздуху (если конечно кабель в трубе в помещении).