Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
22 серпня 2005 року № 161
10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 Розділу 1 цього Переліку): АУПГ-Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 Розділу 1 цього Переліку); АУПС-За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12
...то е даже при растоянии 0,4 но с количеством кабелей и проводов меньше 5, можно обойтись без извещателей за подвесным потолком.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Krja
10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 Розділу 1 цього Переліку): АУПГ-Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 Розділу 1 цього Переліку); АУПС-За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12
Кто как понимает этот пункт. Речь идет о пространстве за подвесном потолком, или о помещении где есть подвесной потолок?
« Останнє редагування: 25 Лютий 2010, 13:42:04 від CC19 »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Кто как понимает этот пункт
П.10 таблицы 3 НАПБ Б.06.004-2005 относится к помещениям, в которых имеется подвесной потолок с проложенными в пространстве подвесного потолка кабелями.
Перевод:
2.3 Помещения, расположенные в зданиях и сооружениях различного назначения
 Таблица 3
______________________________________________________
                      ВИД ПОМЕЩЕНИЯ
______________________________________________________
10. Помещения, в которых в пространствах над подвесным
 потолком проложены открыто провода или кабели.....
______________________________________________________

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну тогда получается что нет такого пункта, Который предусматривал бы установку АПС в зависимости от количества кабеля. Есть ПП – значит нужно ставить датчики за ним, вне зависимости от того есть ли там кабель или нет.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, странная лоика :-[

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Есть ПП – значит нужно ставить датчики за ним, вне зависимости от того есть ли там кабель или нет.
Если кабель проложен открыто.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Если кабель горючий проложен открыто.
  :-[
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Если кабель проложен открыто
Так, а сколько кабелей должно быть?
Цитата: Krja
странная лоика
Логика говорит - 5,  ну в нормах четко не прописано :(

DEZERT

  • Гість
а хтось взагалі робив проект з пожежкою за підвісними?які проблеми можуть виникнути з погодженням в пожежників?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: DEZERT
які проблеми можуть виникнути з погодженням в пожежників?
Всякие, вплоть до "...лесом"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, сс19 думаю ты прав, в министерстве лохонулись, забыли выделить текст жирным, для четкости прописи, удачи! ;)

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходим ли ВУОС при установке извещателя за подвесным потолком? Если да, то где это написано в нормах?. Заранее спасибо.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Electric, а как понимать какой датчик сработал? Стоимость ВУОСа 10,5 грн. Это что реальная нагрузка на проект?
Не выдумавайте проблему там где ее нет.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
griffel, мы поставили, а заказчик просит не ставить. Нужна ссылка на нормы, где написано, что он необходим.