ДБН В.2.5-13-98* (со звездой):
"Л.3 При размещении точечных извещателей в соответствии с требованиями настоящих норм необходимо учитывать дополнительную установку извещателей:
- в каждом отсеке покрытия (перекрытия) шириной 0,75 м и более, образован-ном сплошными строительными конструкциями (балками, прогонами, ребра-ми плит и т.п.), выступающими от плоскости покрытия (перекрытия) на 0,40 м и более, а при наличии на потолке выступающих частей от 0,15 до 0,40 м максимальное расстояние между извещателями и от извещателей до стены следует уменьшать в поперечном к выступающим частям направле-нии: при глубине от 0,15 до 0,20 м - на 15%, а при глубине от 0,21 до 0,39 м - на 25%;
- под технологическими площадками, вентиляционными коробами шириной или диаметром 0,75 м и более, имеющими сплошную конструкцию и отстоя-щими по нижней отметке от плоскости покрытия (перекрытия) на рас-стояние более 0,40 м и не менее 1,30 м от плоскости пола;
- в углублениях покрытия (перекрытия) размером в сечении более 0,75x0,75 м и глубиной более 0,40 м;
- в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стел-лажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края ко-торых отстоят от плоскости покрытия (перекрытия) на 0,60 м и менее.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние бо-лее 0,40 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах Л1, ЛЗ. уменьшается на 40%."