Автор Тема: Тепловыделение и расчет критических кабелей по питанию и видеосигналу.  (Прочитано 3845 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто-то поделиться примером расчета по тепловыделению. И объясните пожалуйста что это за расчет такой по питанию и видеосигналу :)

Offline DATA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по питанию - расчет падения напряжения (в зависимости от сечения проводника, длины проводника, удельного сопротивления проводника и величины напряжения)
по видео - скорее всего по длине кабеля. Для коаксиала есть граничные длины (что-то около 150 метров, могу ошибаться). Для больших длин используют передатчики по витой паре (до 2 км). Также возможно использование беспроводного канала связи.
Тепловыделение рассчитывается в основном для оборудования обработки видеосигналов. Рассчитывается предельно просто: потребляемая мощность оборудования * 0,7 (коэф. тепловыделения для комп. техники).
Вроде так.

MARTinus

  • Гість
Если нужен расчет по питанию для кабельных цепей, воспользуйтесь этой программкой:

http://www.sibguardian.info/load/programmnoe_obespechenie_sredstv_ops/vspomogatelnoe_po/programma_rascheta_kabelja_pitanija/23-1-0-42


« Останнє редагування: 04 Травень 2010, 19:35:30 від MARTinus »

MARTinus

  • Гість
Для коаксиального кабеля примерно такой расклад.

Все коаксиальные кабели можно разделить по рекомендации Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) на несколько типов:
- магистральные кабели с коэффициентом затухания при частоте 200МГц не более 2 - 4 дБ/100м (заменило оптоволокно);
- субмагистральные кабели (0,5 - 1,5 км), где уровень потерь в кабелях не должен превышать 4 - 8 дБ/100м;
- распределительные кабели (0,1 - 0,5 км) с коэффициентом затухания в интервале 8-13 дБ/100м.
- абонентские кабели (до 100м) с коэффициентом затухания в интервале 13-20 дБ/100м.
Подбор марки кабеля и расчет его длинны производят исходя из требований предъявляемых  к системам видеонаблюдения - максимальное затухание в большинстве случаев не должно быть более 6-7 Дб.

 