Автор Тема: Стадия П: пожаротушения, оповещения и пож. сигнализации  (Прочитано 6832 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте наказ і буде Вам щастя
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН А.2.2-3-2012
Додаток Д.
Основны креслення
п. 11. Принципові схеми....звязку та сигналізації...
Прочитаем более подробно п. 11:
"11.Принципиальные схемы устройства инженерного оборудования (отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, электрооборудования, газо- и холодоснабжения, кондиционирования воздуха, связи и сигнализации, автоматизации инженерного оборудования, пыле- и дымоудаления, мусороудаления), принципиальные решения по внедрению мероприятий по энергосбережению."
Так вот определения этого понятия (термина) "Принципиальные схемы устройства инженерного оборудования" я лично нигде не нашел, в ГОСТ 2.701-84 тоже такого термина нет. Поэтому тут можно только фантазировать.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Виктор!
Если мы говорим про слаботочку, то естественно попадаем под действие ЕСКД и необходимо рассматривать требования ГОСТ-ов на схемы электрические: принципиальные, структурные, функциональные, соединений, подключения, расположения, общую, и объединенные.
Или я в чем-то не прав?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если мы говорим про слаботочку, то естественно попадаем под действие ЕСКД
Слаботочка у нас на стройке, поэтому попадаем и под СПДС. А поскольку наша слаботочка автоматическая, то можно подтянуть и СТД на АСУ. Хотя, с АСУ надо хорошо подумать. Некоторые вещи здесь очень удобны, а некоторые - не дай бог тронуть  :)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый bvv!
Полностью согласен с Вашей логикой.
Но меня смущает в этом пункте слово "устройства". В моем понимании в данной ситуации для него можно применить как синоним слово "организации", "создания" и тогда наиболее близкая будет структурная схема.
Как должна выглядеть эта принципиальная схема?
Руководствуемся ДБН А.2.2-3-2012:
"7.2 Разделы П необходимо давать в четкой и лаконичной форме, без чрезмерной детализации, в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительных работ, потребностей в оборудовании, строительных материалах и конструкциях, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства."
Т.е., чтобы было понятно - для чего, зачем, как это работает и какое оборудование нужно.
Причем излишнюю детализацию никто не осудит.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соединим, прочтём, вместе:
7.2 Разделы П необходимо давать в четкой и лаконичной форме, без чрезмерной детализации, в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительных работ, потребностей в оборудовании
Если мы говорим про слаботочку, то естественно попадаем под действие ЕСКД и необходимо рассматривать требования ГОСТ-ов на схемы электрические: принципиальные, структурные, функциональные, соединений, подключения, расположения, общую, и объединенные.
логично звучит: стадия П та же принципиалка, в ...далее по тексту п. 7.2

А вот с
АСУ
следующая картинка:
АПС & СОиУ
Тсссссс  :D
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 22:37:34 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.