Автор Тема: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96  (Прочитано 3394 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Есболат, Ну если так, то я думаю, что раньше запитывалось с двух сторон. Тогда это все объясняет. Делай так, ближайший питай ВВГ 3х2,5, дальний ВВГ 3х95 +1х50 (соответственно со всеми промежуточными вариантами). Я бы тоже как и ты, сделал бы троншею по верху и по низу. Вариантов больше нет, сам говоришь. Кабель слишком мощный.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Есболат

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну спасибо за помощь.
выручил
я не волшебник-я только учусь...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Есболат, лучше проконсультируйся еще у кого-нибудь. Слова моего не достаточно, для убедительности. Я тоже могу ошибаться. Но все что выше написал - под этим подписываюсь:)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Андрійка

  • Гість
Цитата: NeON2K
На М19 ВВГ 3х10+1х4мм2
Цитата: NeON2K
А на М20 ВВГ 3х6+1х4мм2
Есболат, почитай ПУЭ ваше. Там должно быть указано о минимальном сечении нулевого рабочего (защитного) проводника в системе TN. У нас если сечение основных жил менее 16 мм, то и все жилы должны быть одинакового сечения. Аналогично для России.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
NeON2K, прогу скинешь


Вот залил "АКУЛУ"  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1056

Очень проста и удобна проверить себя :thumbsup: Пользуйтесь
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно, я припозднился с ответом, но у меня получаются иные результаты.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
« Останнє редагування: 17 Травень 2010, 10:01:47 від Леонид Мирошко »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.