Андрійка

  • Гість
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #15 : 12 Квітень 2010, 10:05:36 »
Цитата: G@S
Вот получил от енергетиков данные для расчета!
Может кто поможет или примером поделится?
Спасибо.
Все примеры есть в книге
Андреева "Релейная защита и автоматика..", не смотрели? Только я бы еще консультировался (после того как САМ посчитал) с более опытными коллегами.

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #16 : 12 Квітень 2010, 13:06:13 »
В КТП на такую мощность (63 кВА) обычно стоят предохранители и по высокой стороне и по низкой. Предохранители как выбираются все знают: высоковольтный ПКТ - или по таблицам в зависимости от мощности (или 1,8хIном транса - рекомендации РАО ЕЭС), по низкой 0,4 кВ по току (понятно с запасом, отключающая способность (электродинамическая стойкость) у всех  низковольтных предохранителей около 100 кА). Для КТП можно дать токо расчет токов КЗ.
По высокой стороне мощность КТП (63 кВА) учитывается в уставке МТЗ (просто увеличивается рабочий ток - на данную мощность транса  ну и с учетом перегрузки масляника - я думаю , что в данном КТП масляник). На уставки АПВ - если есть, линия то воздушная (это время  - срабатывания по факту работы защит), ТО (отстройка от максимального трехфазного КЗ в конце линии) остаются такие же.
Проверка на чувствительность основная зона 1,5 , резервная 1,2 - проверишь  после расчета токов КЗ на шинах КТП (10 кВ и 0,4 кВ). МТЗ по минимальному двухфазному КЗ в минимальном режиме работы энергосистемы, ТО по максимальному трехфазному КЗ в месте установки защиты.
Все просто.
ПЫ.СЫ.: Если не делал ни разу  - то довольно сложно, хотя по Шабаду если почитать вдумчиво - то все просто. А так, если что готов расчитать за награду (телефон не пишу - банят, если что то контакты мои в разделе "поиск работы"). Кстати очень удобно расчитывать токи КЗ, уставки в программе MathCAD любой версии :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #17 : 12 Квітень 2010, 13:22:29 »
книга Андреева "Релейная защита и автоматика.." - туманная очень, лучше уж тогда методички Шнейдер-электрик (довольно хорошие - правда в основном плагиат с Шабада, но осовремененый). Методички выставлены для свободного скачивания на сайте российского Шнейдера :) :) :)
« Останнє редагування: 12 Квітень 2010, 13:25:24 від Olden-electro »

Андрійка

  • Гість
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #18 : 12 Квітень 2010, 13:56:32 »
Цитата: Olden-electro
книга Андреева "Релейная защита и автоматика.." - туманная очень, лучше уж тогда методички Шнейдер-электрик (довольно хорошие - правда в основном плагиат с Шабада, но осовремененый)
я бы использовал все сразу :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #19 : 13 Квітень 2010, 09:47:11 »
Шабад - наше все!
Но без хорошей козы и опытного комрада рядом - непростая задача.
Будут конкретные вопросы - обращайся
« Останнє редагування: 13 Квітень 2010, 15:49:11 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #20 : 13 Лютий 2012, 12:08:59 »
Допоможіть будь ласка мені з часом вимикання вимикача (марка ВК-10), який треба враховувати при розрахунку часу спрацювання релейного захисту мережі 10 кВ. В паспорті дано два числа:
Собственное время отключения выключателя с приводом, с,  не более 0,05
Время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,07


В чому тут різниця і яке з чих чисел потрібно брати? Інтуітивно здогадуюсь, що 0.07, але хотілось би уточнити у профі
« Останнє редагування: 13 Лютий 2012, 12:11:14 від O.S. »

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #21 : 13 Лютий 2012, 12:27:12 »
Допоможіть будь ласка мені з часом вимикання вимикача (марка ВК-10), який треба враховувати при розрахунку часу спрацювання релейного захисту мережі 10 кВ. В паспорті дано два числа:
Собственное время отключения выключателя с приводом, с,  не более 0,05
Время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,07


В чому тут різниця і яке з чих чисел потрібно брати? Інтуітивно здогадуюсь, що 0.07, але хотілось би уточнити у профі
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #22 : 13 Лютий 2012, 12:30:05 »
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.
Тобто брати треба 0.07 ?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #23 : 13 Лютий 2012, 12:49:56 »
Собственное время это время отключения выключателя с приводом + время срабатывания управляющих механизмов.
Тобто брати треба 0.07 ?
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #24 : 13 Лютий 2012, 12:51:35 »
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки
Ні, ну це ясно. Я про сам вимикач.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #25 : 13 Лютий 2012, 12:54:51 »
Добавить еще время выдержки срабатывания релейной защиты  ячейки
Ні, ну це ясно. Я про сам вимикач.
в самом выключателе брать собственное время

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #26 : 13 Лютий 2012, 12:56:30 »
в самом выключателе брать собственное время
тобто 0.05? ви мені просто цифру скажіть  :D

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #27 : 13 Лютий 2012, 13:03:05 »
в самом выключателе брать собственное время
тобто 0.05? ви мені просто цифру скажіть  :D
Я наоборот написял. Брать нужно 0,07с.
0,02с. разницы это время воздействия управляющего механизма на расцепитель. А 0,05 это время отключения от воздействия управляющего механизма до отключения расцепителей.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #28 : 13 Лютий 2012, 13:04:56 »
Ну для маслянников тот же Шабад пишет время срабатывания - 0,15 с.
А для вакуумников. У Тавриды для ВВ/TEL есть время срабатывания- 0,025 с.
O.S. в твоем случае время вообще очень интересное. Я бы брал вообще 0,15, поскольку ВК-10 - маслянник.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Релейний захист і автоматика
« Reply #29 : 13 Лютий 2012, 13:13:46 »
Шабад пишет время срабатывания - 0,15 с.
Каталог ВК-10 пишет :
Нормированное собственное время отключения выключателя, с, не более 0,045
Нормированное полное время отключения выключателя, с, не более 0,065
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 