« : 27 Березень 2010, 22:02:52 »
Уважаемые проектировщики! Прошу Вас о помощи в следующем. Все дело в том, что наша организация заказала у одного харьковского проектного института проект на разработку релейной защиты на ячейки 6кВ (выключатели вакуумные от РЗВА). Проект был предоставлен, все бы вроде ничего, но согласно общему заданию у нас уже установлены REFы543 в ячейках 6кВ, но проектный институт посчитал все уставки для реле РТ-40 и указал снизу, что выбор уставок ориентировочный и все они должны быть пересчитаны при наладке!? Также в проекте отсутствовал расчет токов КЗ! На запрос о предоставлении таких расчетов институт ответил жестким отказом, мол мы расчеты делать не обязаны, пусть их Вам энергосистема считает!

Так вот вопрос каким документом нормируется содержание проектной документации, какие разделы в нее должны входить и прав ли был институт? Спасибо!

Толян

  • Гість
Re: состав проекта
« Reply #1 : 28 Березень 2010, 06:12:08 »
Состав и содержание электротехничской рабочей документации
регламентируется инструкцией ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект"
(Взамен ВСН И381-77)
Она выложена илип на этом форуме или на форуме
www.proekt.by
автра постараюсь на работе это выложить здесь или в файловом
архиве

С уважением
Толян Нкушник

Толян

  • Гість
Re: состав проекта
« Reply #2 : 28 Березень 2010, 06:15:08 »
Допущена неточность
Взамен  ВСН381-77

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #3 : 28 Березень 2010, 09:11:56 »
Взамен  ВСН381-77
А действующий ли он на территории Украины и можно пожалуста ссылочку для его скачки!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #4 : 29 Березень 2010, 11:18:10 »
Цитата: but
согласно общему заданию у нас уже установлены REFы543 в ячейках 6кВ
задание это было у института? если да, то они конечно должны были ориентироваться на указанный тип релейной аппаратуры (предварительно должны были быть разработаны и утверждены заказчиком  принципиальные схемы РЗиА)
Цитата: but
указал снизу, что выбор уставок ориентировочный и все они должны быть пересчитаны при наладке!?
это стандартная практика, сам такое писал (уставки на стадии проектирования считаются для выбора аппаратуры)
Цитата: but
в проекте отсутствовал расчет токов КЗ!
это непорядок! как они интересно защиту считали?
я знаю не все, а только половину

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #5 : 29 Березень 2010, 20:52:34 »
Цитата: but
в проекте отсутствовал расчет токов КЗ!
это непорядок! как они интересно защиту считали?
[/quote]
 ;) в смысле проверить Кч? Ну,так и все же есть для этого какое-то правовое поле обязывающее их предоставлять расчеты токов КЗ и рассчитывать уставки именно точные для выбранных REF, а не для мифических РТ-40 

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: состав проекта
« Reply #6 : 30 Березень 2010, 08:20:19 »
Цитата: but
все же есть для этого какое-то правовое поле обязывающее их предоставлять расчеты токов КЗ и рассчитывать уставки именно точные для выбранных REF, а не для мифических РТ-40
Прежде всего юридической платформой для решения разногласий является договор на выполнение проектных работ. В состав договора включаются со стороны заказчика исходные данные, в частности, задание на проектирование, где должно быть упоминание о REF, а также ТУ ЭК, где указывается ток КЗ на границе балансовой принадлежности
Цитата: but
их Вам энергосистема считает
Далее по проектируемой схеме токи КЗ рассчитывает проектировщик. И по-хорошему если объемы проектирования составлялись как приложение к договору по форме 2-П, то там следует поискать пункт с одноименным названием "расчет токов короткого замыкания" - тогда можно предъявлять обоснованные претензии, иначе решить Вашу проблему будет гораздо сложнее...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю