вводной автомат
« : 31 Березень 2010, 15:09:20 »
Всем привет!

нужен срочно совет,
в щитке две нагрузки:
        1. приточная камера Р=2,5кВт, 400В.
        2. ККБ Р=14кВт, 230В.
т.е. трех фазная нагрузка равна 4,7А
        однофазная нагрузка равна 79,5А
отсюда 1 автомат 3п 16А; 2-ой 1п 100А.
а, установленная/расчетная мощность щита  2,5кВт+14кВт=16,5кВт
расчетный ток = 31,37А
Вопрос какой автомат будет на вводе?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #1 : 31 Березень 2010, 15:15:57 »
14 кВт на одну фазу? Разве такое бывает? Что такое ККБ?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #2 : 31 Березень 2010, 15:21:16 »
ККБ -  Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #3 : 31 Березень 2010, 15:25:00 »
Цитата: marat
какой автомат будет на вводе?
На вводе 3п 100А,
а 1п принять 80 А

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #4 : 31 Березень 2010, 15:31:40 »
Цитата: marat
однофазная нагрузка равна 79,5А
Если это все же
Цитата: мадо
электрическая нагрузка
то рационально было бы равномерно распределить нагрузку по трем фазам и установить
на вводе 3п 40 А
фидер на ККБ 3п 32 А


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #5 : 31 Березень 2010, 15:44:25 »
Для ясности нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #6 : 31 Березень 2010, 15:51:09 »
Цитата: O.S.
электрическую нагрузку того вашого ККБ
по аналогии с кондиционерами и прочими холодильными машинами, можно примерно оценить - 14/3=4,7 кВт
я знаю не все, а только половину

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #7 : 31 Березень 2010, 15:56:44 »
Цитата: Electrician
14/3=4,7 кВт
:thumbsup:
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #8 : 31 Березень 2010, 15:57:08 »
Если и правда 4.7 кВт, то откуда тогда взялся ток аж 79,5 А?

Ну вобще зависимость между тепловой и электрической мощностю не такая простая, шоб просто делить на 3. Много зависит от конкретного типа компрессора, температуры охлаждения и т.д. По опыту скажу, шо иногда надо делить и на 4, иногда на 2...

Одним словом, подождем пояснений автора, а то пока мало исходных данных.  

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #9 : 31 Березень 2010, 17:16:29 »
Цитата: O.S.
нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).
Если ККБ с электрокалорифером то его тепловая мощность равна электрической .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #10 : 31 Березень 2010, 20:27:28 »
Цитата: marat
Вопрос какой автомат будет на вводе?
А почему именно автомат, добавляющий лишнюю ступень селективности, а не просто выключатель или рубильник?

marat

  • Гість
Re: вводной автомат
« Reply #11 : 01 Квітень 2010, 08:31:42 »
Цитата: мадо
ККБ -  Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт.
ККБ-38LZA125

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #12 : 01 Квітень 2010, 12:43:03 »
ну тогда
 http://goods.marketgid.com/goods/2530/5491695/

и и автомат 32 А
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #13 : 01 Квітень 2010, 15:32:47 »
Quote (selected)
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт

Ну от, значит с нагрузкой разобрались, и соответственно с током тоже (ток составляет 79.5 А, как вы написали). Тогда 1-полюсный автомат предварительно выбираем на 100 А. Теперь подальший шаг--надо выбрать характеристику того автомата (В, С или D). Для этого нужно ответить еще на 2 вопроса:
1. Какой пусковой ток у того ККБ
2. При какой характеристике достигается отключение 1-фазного КЗ за нормативное время (в Украине это 5 с (при системе TN), в Казахстане не знаю шо там за нормы).

Те ж вопросы, в принципе, можно задать и про первый автомат (который защищает проводник питания приточной камеры). Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?

Вот с этим разберемся, тогда и про вводной можна будет говорить.

И вообще, по ссылке мадо эта штука (ККБ) 3-фазная, а не 1-фазная. Всё же сколько там фаз?
« Останнє редагування: 01 Квітень 2010, 15:37:23 від O.S. »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вводной автомат
« Reply #14 : 12 Квітень 2010, 20:10:49 »
Цитата: O.S.
Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?

С єтим согласен. Можна на єту линию автомат на 10 А поставить
Цитата: O.S.
Всё же сколько там фаз?

Чесно сказать самому стало интересно. Ввёл в поиске марку єтого ККБ, и правда однофазная штуковина. Вот ссылка на техническую информацию. http://www.atek.ru/download/0/38lza.pdf

Я думаю что вводной автомат для этого щита надо брать на 120 А (следующая ступень после 100 А).


 